Kabelnett TT eller TN?

Spurt 18:59 - 24.8.2023 av Olav|Siste svar 8:25 - 28.8.2023 av Hans Olav Arnesen

Olav

Har ett spørsmål angående tilkobling av beskyttelsesledere i TT-nett med kabelnett:

I TT-nett blir transformatorens nullpunkt jordet til jordskinne i nettstasjonen.

Beskyttelsesledere i utgående kabelnett (f.eks TFXP) til kabelskap blir også tilkoblet jord i begge ender - jordskinne i LS-fordeling i nettstasjonen (tilkoblet jordskinne i nettstasjonen), og jordskinne i kabelskapet.

Beskyttelsesledere i stikkledninger blir også tilkoblet i begge ender – både til jordskinne i kabelskap og til jordskinne i TKS-skap.

Jeg kan ikke se annet enn at vi da får ett TN-230V anlegg. Er det noe jeg misforstår her?

Det blir vel fort også det samme i IT-nett med kortsluttet disneuter? Her også blir jo alt av beskyttelsesledere koblet sammen i TKS og kabelskap og LS-fordeling... Da virker det vel som IT så lenge disneuter er OK, men når disneuter kortslutter så sier vi at vi får TT-nett, men som beskrevet over så får vi vel ofte TN-nett?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:25 - 28.8.2023
Instructor contact card

Kanskje noen netteiere må lese seg opp på definisjonen av TN kontra TT?


Om nullpunktet i transformatoren føres helt frem til kunden leverer netteier TN, hvis ikke leverer netteier TT (eller IT, avhengig av om nullpunktet er lagt direkte mot jord eller via gjennomslagsvern).

Olav

Postet 8:01 - 28.8.2023

Kanskje noen netteiere må lese seg opp på definisjonen av TN kontra TT?


Om nullpunktet i transformatoren føres helt frem til kunden leverer netteier TN, hvis ikke leverer netteier TT (eller IT, avhengig av om nullpunktet er lagt direkte mot jord eller via gjennomslagsvern).

Men burde ikke dette stått i NEK 399 eller i ett REN-blad? Kan ikke finne noe relevant info.


Kan heller ikke finne noe info om "hvor" bruddet skal være? Altså hvor PE-lederen skal isoleres i kablet TT-nett.


Skal PE-lederen være isolert i LS-fordeling i nettstasjon, i kabelskap eller i TKS-skap?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:25 - 28.8.2023
Instructor contact card

Jeg antar at dette hører hjemme i et REN-blad, men det kan du avklare med REN (f. eks. med Hans Brandtun). Hvor netteier sørger for "brudd" i sin installasjon hører ikke naturlig hjemme i NEK 399.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.