Vi har et par viktig Pettere her på jobben som tydligvis tror de har peiling på kabelskotenger. Vi har kabelskotenger på verkstedet som vi har brukt i alle år som ikke er noe billig greier som du kan klemme sammen helt til de løser ut på moment. Det blir stillt spørsmål om tengene er godkjente, godkjente av hvem? og hvor skal man få denne godkjenning fra er det ingen som kan svare på.
Noen som vet hva en godkjent tang skal ha for et navn?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Utgangspunktet er, som alltid, å forholde seg til beskrivelse/dokumentasjon fra produsenten. Det er denne som definerer hvilke kabelsko en tang kan benyttes til, samt krav til intervall for kalibrering av tangen.
Er dette en gammel tang, og dere mangler slik dokumentasjon, bør dere kontakte produsent/leverandør for avklaring (om denne fortsatt eksisterer). Om ikke dette er mulig bør dere gå til innkjøp av nye tenger.
Hei, takk for svar. Vi har knipex og Phoenix momen tenger beregnet for plastisolerte kabelsko, men ifg. databladet på disse finnes ikke data utover at de er for plastisolerte kabelsko. Jeg skal google litt på andre tenger å se om det står noe mer.
Hei, takk for svar. Vi har knipex og Phoenix momen tenger beregnet for plastisolerte kabelsko, men ifg. databladet på disse finnes ikke data utover at de er for plastisolerte kabelsko. Jeg skal google litt på andre tenger å se om det står noe mer.
Begge disse merkene har, så vidt jeg vet, oppegående leverandører i Norge. Så du bør sjekke nettsider, og eventuelt kontakte aktuelle firma.
Hmm dette var nytt for meg. Jeg viste ikke at momenttenger skulle sendes til sjekk og evt. kalibrering. Vi er jo et instfirma, men ingen av våre tenger med momentutløser er merket med noe serienummer og sendt inn til kontroll. Sjekket datablad på isolerte kabelsko som vi bruker og det stod ikke noe om hvilket press de skulle ha?, men nyttig å kanskje komme til bunns i dette ja...
Hmm dette var nytt for meg. Jeg viste ikke at momenttenger skulle sendes til sjekk og evt. kalibrering. Vi er jo et instfirma, men ingen av våre tenger med momentutløser er merket med noe serienummer og sendt inn til kontroll. Sjekket datablad på isolerte kabelsko som vi bruker og det stod ikke noe om hvilket press de skulle ha?, men nyttig å kanskje komme til bunns i dette ja...
Jeg vet ikke konkret at det er behov for/krav til etterjustering/kalibrering av moment, men dette kan sikkert leverandør (produsent) svare på. Se f. eks. her; https://verktoybutikken.no/produkt/knipex-preciforce-kabelskotang-9752/.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.