Hei, vet ikke om dette er rette forum, men stiller spørsmålet her i tilfelle noen har kompetanse på slikt.
Sak: vil det være lurt å ha en overdimensjonert tilførselskabel eller en akkurat beregnet kabel mht. stående spenningsvariasjoner pga. 6-puls likeretter? tenker at det vil bli mere pulseringer i tilførselskabelen jo mindre tverrsnitt kabelen har ( Ohms lov ) fordelen med mindre tverrsnitt er at transformaoren får mindre stress forhold til om du har en overdimensjonert kabel
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Er det en frekvensomformer på et par hundre kW eller mere med 6 puls likeretter?
Ja, var dårlig med info der.. det er en 250kW 400V frekvensomformer, med en helt standard likeretter på inntaket og rett bord til kondensatorbatteriet uten mulighet for Choke-innkoblinng på DC-linken.
kompromiet er overdimensjonering av tilførselskabler for å få nettet så stivt som mulig for å få stabil spenning med bakdelen at trafoen får juling med overharmoniske strømmer. eller at man dimensjonerer akkurat så det holder men får som resultat svakere nett med spenningspulseringer pga opp/utlading av kondensatorbatteriet i omformeren.
Rett person hos en "oppegående" leverandør bør muligens kunne bistå i denne saken.
Jeg har ikke noe å melde om dette emnet, og trådstarter setter sikkert stor pris på innspill.