Kabeltype inn til hus fra hengeledning via isoklemme

Spurt 13:47 - 10.11.2016 av KOG|Siste svar 21:59 - 26.11.2016 av AH

KOG

Hvilke type kabel er vanlig å bruke inn til huset fra en isoklemme som er koblet til en EX hengeledning. Jeg har blitt tipset om PNN (dobbelisolert PN), men denne finner jeg ikke hos grossist. Kan man bruke mangeleder RKK på en isoklemme?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Ft

Postet 5:43 - 11.11.2016

Hei

du må skjekke hva klemmen er godkjent for. Det står somregel i databladet.

i tilegg bør kabelen tåle uv stråling (sollys) slik at den tåler og være ute over tid...

fks pn med kortsluttningsstrømpe fra trakt og til kobling er en løsning.

AH

Postet 21:59 - 26.11.2016

PFSP. skritt med krympeslange slik at kabelen er UV bestandig

Mest praktisk og hensiktsmessig

Fasediameter står på isoklemmen, ved al/cu tilkobling finns det egne klemmer til dette.(blank/pigg)