Kabeltyper I fjøs

Spurt 16:30 - 28.1.2020 av Espen|Siste svar 11:47 - 29.1.2020 av Hans Olav Arnesen

Espen

Hei,

Hvilke kabeltyper er å foretrekke i fjøs, pfsp eller Pfxp?

Xp blir jo estetisk penere, men sp er vel mer egnet for miljøet i fjøs?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Ole

Postet 22:09 - 28.1.2020

Pfsp er å foretrekke ,da den har skjerm som beskytter mot gnagere

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:47 - 29.1.2020
Instructor contact card

Følgende avsnitt fra NEK 400:2018 er relevante her:

705.522.101 I områder som er tilgjengelig for husdyr, skal ledningssystemer være montert slik at de ikke ertilgjengelig for husdyrene eller er hensiktsmessig beskyttet mot mekaniske skader.

705.522.10.101 Spesiell oppmerksomhet skal rettes mot tilstedeværelsen av ulike typer fauna (AL) somfor eksempel rotter og mus.

Se også kodene AG og AL i Tabell 51A.