Kabelvalg

Spurt 12:13 - 27.11.2008 av Automasjonsl|Siste svar 0:27 - 30.11.2008 av l

Automasjonsl

Hvordan velger du kabeltype til en motor? Ut i fra hvilket miljø, om kabelen er mekansisk beskyttet osv skal vi ha forskjellige kabeltyper,med eller uten armering osv. Tenker ikke på dimensjonering av tverrsnitt på kabelen.

Om du har en kabel forlagt på kabelgate til en motor, inne i et rom uten påvirkning av irreterende medier el. bruker vi en kabel med faseledere pluss jordleder da? Med kun vanlig gummi som ytterkappe?

Om vi hadde brukt en frekvensomformer i det samme tilfellet, skulle vi da brukt en armert, evt skjermet kabel, pga støy? Med faseledere og jordleder i tillegg til armeringen? Eller brukes da armeringen
som jordleder?

Hvilken norm beskriver dette? Har lett bla under NEK 400-4-44 og NEK 400-5-52.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Forumleder

Postet 12:29 - 27.11.2008
Kanskje spørsmålet ditt egentlig hører hjemme i forumet elektrisk støy. Prøv der.
Men når det gjelder kabelvalg med hensyn på miljøet kabelen skal ligge i så kan du kontakte kabelleverandøren. Når det gjelder støying fra utstyr som frekvensomformere og kabelvalg i så måte så har sikkert leverandøren av frekvensomformeren en anbefaling de ønsker at du skal benytte.

L

Postet 12:37 - 27.11.2008
Kommer helt an på miljøet rundt, står som regel i kabelbeskrivelse i kattalog. har en liggende hjemme fra nexans veldig kjekk tror den ligger som utskriftutgave på nett.
Ute på platform bruker vi mye bfou kabel kabel med skjerm grunnen til det er det harde miljøet denn er også brannhemmede ogen halogenfri, bruker denne så å si over alt. Innendørs holder det ofte med en RFOU/ROU kabel.
hvis du skal legge kabel på gård må du ofte tenke på små gnagere å velger derfor kabel med båndering metall/skjerm.

På heismotorer bruker du ofte flatkabler strekkbare/beveglige
kabler.

Frekvensomformer bruker du som du sier armert/skjermet.

Tror du bruker de kablene som både har skjerm og leder jord.
til å utjevne ,ikke skråsikker på det .

På exd nipler bruker vi skjermen som en sikkerhet ved eksplosjon
at kabelen ikke detter ut av boksen, men i steden henger fast i nippelen . Jordlederen kobles til i boksen.

står noe i montørhånboka om valg av kabler men tipper det fins easy programmer der du haker ut produsent av kablene må ha noe slikt

hvis du gjør deg kjent med kablene matriell osv blir d enklere

Automasjonsl

Postet 17:39 - 27.11.2008
Takk for svar, har prøvd under elektrisk støy og nå. Men om vi har et anlegg uten frekvensomformer bare sikring, kontaktor, motorvern og rett til motoren. Om vi da ikke har en kabel, men skal kjøpe en til å ha mellom motorvernet og motoren. Hvordan går man fram om vi har forlagt den på feks kabelgate og lurer på hvilken kabeltype man skal ha? Går man bare for en kabel med faseledere, jordleder og gummikappe? Feks PFXP?

Forumleder

Postet 6:15 - 28.11.2008
Du får egen EMC kabel, ellers er PFSP mye brukt eller BFOU dersom du skal ha halogenfri kabel.

L

Postet 7:37 - 28.11.2008
Det finnes halogenfri pfsp kabler

Kjellulf

Postet 16:47 - 28.11.2008
IFSI er ""halogenfri PFSP"". Den har lederisolasjon av PEX i stedet for PVC.
Draka sin er EMC-godkjent.Tillatt innendørs,
utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Cuskjermen
er 100% tett har lav koblingsimpedans og
oppfyller EMC-direktivet.
Halogenfri kabel anbefales brukt
når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive
gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.
Dessuten kan en PEX-isolert kabel ha større belastninger enn en PVC-isolert. Den er godkjent for ledertemperaturer på 90 grader.

l

Postet 0:27 - 30.11.2008
takk for retting

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.