Hei lurer på hvor vi bruker PFXP og hvor vi bruker PN? hva er forskjellen? hvorfor bruker vi PN noen steder og PFXP andre steder? Hva ligger i begrunnelsen for hvilken kabel vi velger å bruke?
takk på forhånd :)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Normalt er det ene for skjultanlegg. Andre for åpen installasjon
PN er ikke en kabel, men en isolert leder, og må ligge i rør eller kanal.
PFXP er en dobbelisolert kabel med PVC-isolasjon (ditto er PFSP en PVC-isolert kabel uten dobbel isolasjon).
Hei Hans Olav.
Kan man ligge de to kablene (pfxp og pfsp) under grus eller jord uten rør?
Pierre
Alt av utstyr og kabelmateriell skal brukes/monteres i henhold til leverandørens bruks- og montasjeanvisning. Hvis behov for mekanisk beskyttelse ikke framkommer av dokumentasjon bør man kontakte kabelleverandør.
Generelt er det slik at PFSP er skjermet, og derfor kan legges direkte i bakken, mens PFXP skal mekanisk beskyttes.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.