Hvilke krav er til kabelvern brukt på kabel i grøft i mindre enn en halv meters dybde på privat grunn ? Finnes det en norm ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:51 - 8.5.2002
NEK 400 818 Installasjoner i det fri

Punkt 818.52. Utførelse og installasjon av ledningssystemer

Kabler i jorden skal vanligvis ligge i en dybde på minst 0,5 m.
Hvor det på privat område vil være uforholdsmessig vanskelig å få lagt kabel i slik dybde, tillates forlegning i 0,2 m dybde, forutsatt at kabelen er beskyttet av kabelvern.

I Veiledningen til dette punktet står det følgende:

Med kabelvern menes plastrør, plastplater, impregnerte trebord etc.

Krav til testing har vi hentet fra Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg (FEA-F).

Bilag 2 i FEA-F side 289 er det en bestemmelse for prøving av kabeloverdekingplater/-bord-rimelige vern.

Fra Industriplast A.S ved Arne Opheim har vi fått følgende opplysning:

Kabelrør godkjennes i h.h.t. Ref Publ. nr.9 jak (2/91), ""Kravspesifikasjoner for kabelrør - fremføring og beskyttelse av elkabler i jord"".

Godkjenning utstedes av akkreditert prøveinstitusjon som tester produktene mot regelverket

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.