Kabler i bakken

Spurt 12:30 - 6.6.2016 av Frode S|Siste svar 6:45 - 7.6.2016 av Hans Olav Arnesen

Frode S

Hei

Er det tillatt med 500V kabler forlagt i bakken med/uten mekanisk beskyttelse?

Hvor kan jeg finne info om dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

EnToTre

Postet 19:14 - 6.6.2016

Du finner informasjon om dette i NEK400 og databladene for kablene.

NEK krever såklart at kabler tåler den mekaniske belastningen de blir utsatt for. Den sier ikke noe om at kablene skal ligge i rør eller ligge på en gitt dybde. Her må du selv vurdere litt. Skal kabelen ligge på en plass ingen og ingenting ferdes så kan de ligge på lav dybde. Er det en plass hvor biler kjører over må kablene ligge dypere, eller være beskyttet av f.eks. rør.

Så må du også passe på at kabelen er laget for å ligge direkte i bakken. Dette står på databladet for kabelen.

Hans Olav Arnesen

Postet 6:45 - 7.6.2016

Se avsnitt 522.8.10 i NEK 400:2014.