Kabler i jord, er flere lag med kabler tillatt?

Spurt 21:46 - 9.11.2021 av Egil Hellebø Knutsen|Siste svar 7:49 - 10.11.2021 av Hans Olav Arnesen

Egil Hellebø Knutsen

Tillater forskriftene kabler i jord forlagt i flere enn ett lag?

Hvis ja, hvor stor vertikal avstand kreves mellom hvert lag? (300mm som for kablestiger?)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:49 - 10.11.2021
Instructor contact card

Det stilles ikke krav til avstand for noen forlegningsmåter, men tabell for reduksjonsfaktor forholder seg til en gitt minimumsavstand.

Tabell 52B-21 i NEK 400:2018 gir reduksjonsfaktor for kabelstiger, og Merknad 3 beskriver at reduksjonsfaktor bør reduseres om vertikal avstand mellom kabelstigene er mindre enn 300 mm.

For kabler forlagt direkte i jord gir Tabell 52B-18 reduksjonsfaktorer for avstander til og med 0,5 meter. Tabellen kan benyttes for kabler forlagt med både horisontal og vertikal avstand, men legg merke til merknadene under tabellen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.