Tillater forskriftene kabler i jord forlagt i flere enn ett lag?
Hvis ja, hvor stor vertikal avstand kreves mellom hvert lag? (300mm som for kablestiger?)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det stilles ikke krav til avstand for noen forlegningsmåter, men tabell for reduksjonsfaktor forholder seg til en gitt minimumsavstand.
Tabell 52B-21 i NEK 400:2018 gir reduksjonsfaktor for kabelstiger, og Merknad 3 beskriver at reduksjonsfaktor bør reduseres om vertikal avstand mellom kabelstigene er mindre enn 300 mm.
For kabler forlagt direkte i jord gir Tabell 52B-18 reduksjonsfaktorer for avstander til og med 0,5 meter. Tabellen kan benyttes for kabler forlagt med både horisontal og vertikal avstand, men legg merke til merknadene under tabellen.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.