Kabler i rør i bakken

Spurt 12:05 - 9.5.2016 av Nils|Siste svar 21:31 - 10.5.2016 av EnToTre

Nils

Jeg skal legge ti PFSP-kabler i rør i jord. Jeg skal bruke fem rør, med to kurser i hvert rør. Hva blir riktig korreksjonsfaktor?

Jeg starter i Tabell 52B2-1, installsjonsmetode D1. Så må jeg bruke tabell 52B-19 til korrigering. Skal jeg bruke 0,65 for fem rør som berører hverandre og gnage med 0,85 for to kabler i hvert rør? Eller skal jeg bruke 0,49 for 10 kurser? Eller gjøres dette på en annen måte?

Så antar jeg at jeg kan gange med 1,05 for 15 grader etter tabell 52B-15, og deretter gange med 1,18 etter tabell 52B16 for normal norsk jord?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

EnToTre

Postet 20:06 - 9.5.2016

Jeg skal ikke si hva som er rett og galt her. Men jeg tror nok at du uansett er godt innenfor.

Disse tabellene og korreksjonsfaktorene er laget for kontinuerlig last. Det vil si at om du belaster alle "maks" (etter korreksjonsfaktorene) så vil kablene ha en temperatur på 70. De er laget for å kunne kunne klare maks temperatur i 20 år.

Om lasten derimot aldri er maks på alle kablene samtidig, om lasten er litt av og på osv... Så vil de vare mye lengre enn 20 år. Disse tabellene er altså ganske så konservativ.

Dessuten sier NEN 62.75 at kabler tåler mye mer enn hva vi får ut av tabellene i NEK. Det er denne normen everkene bruker.

Hans Olav Arnesen

Postet 10:23 - 10.5.2016

Enig med EnToTre.

Det NEN 62.75 gjør er å legge til grunn at jordsmonnet i Norge har en annen termisk motstandsevne enn lenger sør i Europa. Ved å benytte Tabell 52B-16 i NEK 400 oppnås det samme som ved å benytte NEN 62.75.

esmokra

Postet 18:55 - 10.5.2016

Ver obs på spenningsfall ved bruk av NEN 62.75

EnToTre

Postet 21:31 - 10.5.2016

Det gjelder alltid.

Man skal alltid sjekke for blant annet spenningsfall.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.