Kabling bak listverk

Spurt 10:42 - 29.1.2008 av danulf|Siste svar 8:12 - 2.2.2008 av Forumleder

danulf

hva synes dere om å montere kabel f.eks PR
bak listverærk uten rør ? er det bedre å trekke kabelen i k rør? ettersom det ikke kommer til å være mulig å trekke om senere pågrunn av for skarpe bøyer ved vinklene til rommet så ser jeg ikke at dette er noe bedre løsning. er det i det hele tatt lov å forlegge kabel bak listverk med tanke på fare for gjennom spikring
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 14:53 - 29.1.2008
Du bør unngå å legge rør, kabler i soner der du vet der er stor fare for gjennomspikring. Pr skal ikke legges skjult i vegg over lengre strekker, kun korte rette strekk.

hobby

Postet 22:29 - 1.2.2008
hvor står det at PR IKKE skal legges i rør i vegg. Kan ikke se at det står noe sted.

Forumleder

Postet 8:12 - 2.2.2008
Beklager det står ikke skal, men i I normguiden NEK 400:2006 side 154 punkt 522.8 står det: Det stilles ikke spesielle krav til kabeltyper som forlegges fast inne i en bygningskonstruksjon. Vi kan benytte PFXP, PFSP eller andre kabeltyper med eller uten skjerm. PR og andre ""stive"" kabler er lite egnet, men kan brukes til korte og ""rette"" føringer.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.