Montørhåndboken figur 5.6d gir en oversikt over gjennomsluppet energi. Er det en måte å beregne seg fram til denne verdien uten bruk av tabell?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja, men du må lage to regnestykker for hver karakteristikk for ein spesifikk automat og for hvert tversnitt for den spesifikke automaten.
Et for bimetallutløsaren og ett for elektromagnetiske utløsaren.
Febdok er det enkleste.
Som det fremgår av side 214 i NEK 400:2018, så må gjennomsluppet energi for overstrømsvernet være spesifisert av vernprodusenten. I Febdok er gjennomsluppet energi, oppgitt av vernprodusenten, lagt inn.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn