Kan en sikre 2,5kvadrat 3 fase med 16AMPERE sikring?

Spurt 13:15 - 23.8.2013 av trikk|Siste svar 18:27 - 23.8.2013 av MA

trikk

Kan en sikre 2,5kvadrat 3 fase med 16AMPERE sikring?

Vet det ikke funker med enfase, pga nye regler,
men hvordan blir det med 3 fase?
Blir fordelt mer på faseneen enfase men sammtidig ser jo at en får 3 pn isteden for 2 stk mer varme
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

MA

Postet 18:27 - 23.8.2013
Om dette er i bolig installasjon må du sjekke at I2 verdi er lik eller mindre enn IZ dette pga nye krav i norm 823 i NEK 400 2010. For at man skal kunne bruke 2,5 mm2 i bolig på 16 A må man ved skjult anlegg i isolert vegg benytte de nye bolig automatene som løser ut raskere på overbelastning enn de fra før 2010. Er dette ikke bolig installasjon eller hytte men annen er det iht. alle tabeller og særnorske krav pga variable belastninger godt nok med 2,5 mm2 på 3 fas 16 A men jeg forutsetter da at kabel ligger i temperatur maks 30 grader og at ikke mange kabler ligger i sammen i føringsveien.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.