Kan harmoniske løse ut jfbryter?

Spurt 23:53 - 16.2.2013 av Trikker|Siste svar 10:01 - 23.2.2013 av Forumleder

Trikker

Hei

Målte 20mA med lekaskjestrømtanga på en kurs som er tilkoblet noen batteriladere. Plages med at jordfeilbryter slår ut. Kan dette være på grunn av harmoniske? Anlegget er nytt og det er ikke jordfeil på laderne.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

ops

Postet 23:57 - 16.2.2013
Glemte å nevne at det er et IT anlegg

Installat

Postet 13:19 - 22.2.2013
Dette fenomenet oppstår fordi de fleste jordfeilbrytere løser ut i området 15-30 mA. Det finnes jordfeilbrytere hvor leverandører garanterer utkobling feks fra 25-30 mA. Dette nettopp fordi noe elektrisk utstyr har en tendens til å ha mindre leksasje strømmer.

Forumleder

Postet 10:01 - 23.2.2013
Riktig som Installatør Loe skriver.

Har saksa følgende fra en annen tråd i forumet: Bytt til Eaton xDigital. De løser ut på 27-30mA og ikke 15-30mA som vanlige jordfeilbrytere. Dessuten kan du lese av feilstrømmene på hver enkelt automat ved hjelp av dioden som er påmontert automaten.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.