Kan man fremdeles benytte mindre dimensjon på ledere ved fast belastning?

Spurt 21:32 - 9.1.2020 av Hans-Jørgen|Siste svar 18:12 - 11.1.2020 av Frode H

Hans-Jørgen

F.eks på en 15A kurs, 2.5mm til bryter så 1.5mm fra bryter til direkte koblet lampe i tak. Forutsatt at beskyttelse ved kortslutning fortsatt er til stede.

Jeg har nå sett gjennom NEK400:2018 men finner ingen referanser til dette. Det nærmeste jeg kommer er 430.2 og 432.2 men den går på kursen i sin helhet.

Finner også en referanse i 523.3, "hvor det er anvendelig, skal det tas hensyn til belastningens karakteristikk" men dette er ganske vagt.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:54 - 10.1.2020
Instructor contact card

Avsnitt 432.2 gjelder også for deler av en kurs. Overbelastningsvern er ikke nødvendig for ledere som ikke kan bli utsatt for overbelastning.

Bobb

Postet 14:53 - 11.1.2020

Hvis det er schuko stikkontakt i lampepunktet må du ha 2,5 fordi da man man koble til f.eks varmeovnsom kan overbelaste 1,5 kvadrat

Frode H

Postet 18:12 - 11.1.2020

Det er vi klar over. Spørsmålet presiserte "fra bryter til direkte koblet lampe i tak"

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.