Kap. 701.55.03 Vannvarmer

Spurt 10:47 - 23.4.2003 av Otto Rune Stokke|Siste svar 12:20 - 23.4.2003 av Forumleder

Otto Rune Stokke

Kan jeg montere en vannvarmer og beskytte denne med en jordfeilbryter på 100 mA på bad i sone 1 ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:20 - 23.4.2003
I områdene 1,2 og 3 kan det monteres vannvarmere/varmtvannsberedere (avsnitt 701.55). I området 1 og 2 må varmtvannsberederen være fast tilkoblet.

Slik vi tolker NEK 400-7-701 er det ikke krav om at vannvarmere skal være beskyttet av strømstyrt jordfeilvern.

I forhold til spørsmålet ditt om utløsestrømmen på 100 mA, må dette sees i sammenheng med de krav som er nedfelt i delnorm NEK 400-4-41 (Beskyttelse mot elektrisk sjokk) og NEK 400-4-42 (Beskyttelse mot termiske virkninger).

Ut fra en risikovurdering og et elsikkerhetsmessig synspunkt mener vi det er betenkt å tillate å montere en varmtvannsbereder i område 1 og 2.

Vi vil sende dette spørsmålet til normkomite NK64 som tolker normen, for å be om en uttalelse på spørsmålet ditt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.