Kapasitiv Spenningsmåling

Spurt 7:25 - 22.12.2007 av Ole-Peder Grip|Siste svar 11:25 - 7.1.2008 av Forumleder

Ole-Peder Grip

Hei!
I FSE-høyspenning offshore kurs interaktiv, presiserer dere med at vi skal bruke AUS-hansker og godkjent spenningtester for spenningstesting av kapasitiv målepunkt.
Unntak er vist det er fastmonterte glødelamper.

Spm.1.
Det er tatt ut kapasitive målepunkt ut frå Pfisterer endeavslutning til ekstern koblingsboks med rekkeklemmer i. Vi må skru av lokket og måle på klemmene. Er det godkjent å spenningsteste med ein FLUKE 187 CatIII/1000V? Skal det brukes AUS-hansker? Eller må vi bruke spenningstester som er spesielt godkjent for dette?

Spm.2.
Vi har fastmonterte punkt for kapasitiv spenningsmåling (Flyttbare glødelampeplugger som testes før og etter kontroll)i høgspenttavler Siemens SF6-anlegg.
Dette ser ikkje eg som fastmonterte glødelamper. På det interaktive kurset presiserer dere at det skal brukes AUS-hansker ved til og frå kobling ved kapasitiv spenningsprøving. Gjelder det også her?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:25 - 7.1.2008
Hei. Nå har jeg endelig fått svar :).

Spm 1.
Man kan bruke Fluke 187 catIII/1000V til å måle på Pfistrers kapasitive målepunkt. Spenningen ut på disse er maks 190 volt. Dette er beskrevet i VDE0682-415. At man skal bruke AUS-hansker refererer til at man jobber under spenning ved målingene. Øyevern er heller ikke å forakte ved AUS-arbeid.

Spm 2.
Disse lampene du refererer til er regnes ikke som fastmonterte. Kravet om AUS-hansker er for at man ikke skal forårsake kortslutning med hendene/fingerene og personbeskyttelse. Ved bruk av disse lampene du refererer til vil deres utforming/tildekking gjøre at du ikke klarer å lage kortslutning. Lampene er ikke i kontakt med målepunktene når det er mulig å ta på pinnene. Derfor er AUS-hansker ikke noe krav. Men har du lamper med annen utforming enn dette må det vurderes på nytt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.