Kapsling

Spurt 18:55 - 26.5.2007 av Geir|Siste svar 9:15 - 28.5.2007 av Forumleder

Geir

Finnes det krav til kapsling av innmaten i tavler og styreskap??

Jeg ser at strømførende faser er helt åpne inn til kontaktorer ol. i enkelte syreskap, mens andre skap er helt innkapslede. Er det noen grunn til at enkelte skap er helt innkapslede??
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

mont

Postet 20:27 - 26.5.2007
Det er jo et skille mellom tavler som skal betjenes av ikke-sakkyndige, instruerte personer og fagpersoner der førstnevnte har strengest krav til kapsling. Du kan lese om dette i NEK 400. Der vil du finne mye mer utdypende informasjon enn det jeg kan gi deg da jeg ikke har nekken foran meg for øyeblikket.

Geir

Postet 21:03 - 26.5.2007
I NEK400 står ikke ikke-sakkyndig person, instruert person eller fagperson nevnt med et ord. Det står at spenningsførende deler skal være innenfor kapsling eller bak avskjerming slik at kapslingsgrader minst tilsvarer ip2x eller ipxxb.

er ikke ipxxb åpent anlegg??

Jeg var på kurs for noen dager siden og der ble det fortalt at instruerte personer kunne bytte knivsikringer på åpne skinner.

Forumleder

Postet 9:15 - 28.5.2007
Se i tabell 51A under BA4. og under 410.3 videre i 209. se også 810.
Der vil du se at det henvises til tavlenorm serien.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.