Kapslingsgrad bak avdekking i tavle

Spurt 11:32 - 1.11.2021 av Wineelektrik|Siste svar 6:19 - 3.11.2021 av Hans Olav Arnesen

Wineelektrik

Stadig tilbakevendande tema: kapslingsgrad bak avdekking i tavler.

1. Krav til endedeksel samleskinnne: er dette spesifisert i montasjeveiledning for samleskinne, eller er dette krav mht fare for kortslutting, berøring o.l. på generelt grunnlag? Gjelder både ved betjeningsflate ip2xc(uinstruert) og ved ip2x(instruert).

2. For lange avisolerte leiarar inn mot koplingsklemme: lik problemstilling: er det kun montasjeveiledning for klemme som gjeld, eller finst det generelle krav i tillegg?

3. F eks tavle har 400A effektbrytar med skrudde stålplater med ip2xc-front. Ved demontering av frontplater/avdekking: kva er krav til "innvendig" kapslingsgrad?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:19 - 3.11.2021
Instructor contact card

Utgangspunktet er FEL § 36; alt elektrisk utstyr skal installeres i henhold til fabrikantens anvisninger.

Når avskjerminger/avdekkinger bare kan fjernes med verktøy er ikke kravene nødvendigvis like strenge.Se også her; https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/Endedeksel-samleskinne.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.