Finnes det direkte krav til kapslingsgrad på stikkontakter som benyttes i landbruk, primært husdyrrom? Dette er jo rom som vil være utsatt for spyling etter behov og da vil man jo måtte planlegge installasjonen iht. kode AD5 for ytre påvirkning og dermed benytte utstyr med minst IPx5?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Følgende er tilleggskrav til generell risikovurdering i henhold til Tabell 51A i NEK 400:2022.
NEK 400:2022-7-705-705.512.2 Ytre påvirkninger
Legg til følgende krav:
Elektrisk utstyr som skal benyttes under normale forhold i landbruks- eller hagebruksområder, skal minst ha kapslingsgrad IP44. Hvor utstyr med kapslingsgrad IP44 eller høyere ikke er tilgjengelig, skal utstyret plasseres i en kapsling som minst tilfredsstiller kravene til IP44.
Stikkontakter skal være slik plassert at de ikke kommer i kontakt med brennbart materiale som ikke er en del av bygningskonstruksjonen.
På steder med spesielle ytre påvirkninger (> AD4, > AE3 og/eller > AG1) skal stikkontakter ha relevant beskyttelse.
Beskyttelsen kan også ivaretas i form av en tilleggskapsling, eller ved at stikkontakten installeres i en utsparing i bygningen.
Kravene i dette avsnitt gjelder ikke for boligområder, kontorer, utsalgssteder og andre steder med tilsvarende ytre påvirkninger og som er en del av landbruks- og hagebruksområdet, og hvor NEK 502 gjelder.
I korrosive miljøer skal det elektriske utstyret være anordnet med relevant beskyttelse.