Kaskade og selektivitet

Spurt 5:25 - 21.2.2018 av Preben|Siste svar 14:48 - 22.2.2018 av Hans Olav Arnesen

Preben

Hei

Kan man ha total selektivitet og kaskade samtidig, eller går selektiviteten på bekostning av backup-beskyttelsen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Joachim

Postet 7:41 - 21.2.2018

Det går fint uavhengig av hverandre

Preben

Postet 16:08 - 21.2.2018

Tar gjerne en utbrodering?!

Joachim

Postet 16:40 - 21.2.2018

Kaskade oppnås vel når oppstrøms vern demper ikmaks så ikmaks ved nedstrømsvern er lavere enn dens bryteevne Ic eks. 10kA. Selektiviteten mellom dem ved kortslutning er gitt av graf i5/im verdi fra leverandør.

esmokra

Postet 18:01 - 21.2.2018

Total selektivitet er når vern a ikkje kobler ut før vern b uavhengik kor stor IK er nedstrøms vern B.

Dersombehov for Kaskadevern er kansje IK så høg at det ikkje er full selektivitet?

Einhar behov for kaskade/backup når ik oppsteøms vern B er høgare ennaktuell bryteevne for vern B

Hans Olav Arnesen

Postet 14:48 - 22.2.2018

Ja, esmokra har rett her.

Full selektivitet betyr at kun vern nærmest feilstedet løser ut, ikke oppstrøms vern.

Backupbeskyttelse kan medføre redusert selektivitet.Vernleverandører har tabeller for sine vern.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.