Hei
Kan man ha total selektivitet og kaskade samtidig, eller går selektiviteten på bekostning av backup-beskyttelsen?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det går fint uavhengig av hverandre
Tar gjerne en utbrodering?!
Kaskade oppnås vel når oppstrøms vern demper ikmaks så ikmaks ved nedstrømsvern er lavere enn dens bryteevne Ic eks. 10kA. Selektiviteten mellom dem ved kortslutning er gitt av graf i5/im verdi fra leverandør.
Total selektivitet er når vern a ikkje kobler ut før vern b uavhengik kor stor IK er nedstrøms vern B.
Dersombehov for Kaskadevern er kansje IK så høg at det ikkje er full selektivitet?
Einhar behov for kaskade/backup når ik oppsteøms vern B er høgare ennaktuell bryteevne for vern B
Ja, esmokra har rett her.
Full selektivitet betyr at kun vern nærmest feilstedet løser ut, ikke oppstrøms vern.
Backupbeskyttelse kan medføre redusert selektivitet.Vernleverandører har tabeller for sine vern.