Kategori på mulitmeter ombord på båt

Spurt 10:59 - 7.1.2013 av Kim|Siste svar 15:18 - 7.1.2013 av MA

Kim

Hei
Lurer på hvilen kategor Jeg må ha på multimeteret ombord?
Vi har 690V generatorer og hovedtavle. Instrumentet skal brukes overalt ombord. Har ringt runt til levrandører av multimeter, men de kan kun til hva som er på land. De mest ""vanlige"" instrumentene jeg finner er med CAT III 1000V og CAT IV 600V kombinert, men finner ikke noe som sier konkret om jeg kan bruke dette på 690V hovedtavle eller generator.
Finner ingen ""vanlige"" multimeter med CAT IV 1000V.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

MA

Postet 15:18 - 7.1.2013
Uansett båt, offshore eller land er følgende å tenke litt på som uttales av produsentene:

Ettersom forsyningssystemer og belastninger blir stadig mer komplekse, øker risikoen for transiente overspenninger. Motorer, kondensatorer og omformerutstyr som frekvensregulerte motorer, kan være vesentlige kilder til transienter. Lynnedslag på utendørs kraftlinjer kan også forårsake ekstremt farlige høyenergitransienter. Hvis du arbeider med målinger på elektriske systemer, vil disse transientene være ?usynlige? farer, og stort sett umulige å unngå. De oppstår med jevne mellomrom i elektriske anlegg, og kan ha toppverdier på opptil flere tusen volt. For å verne brukeren mot transienter,må testverktøyet ha innebygde sikkerhetsfunksjoner. IEC (Internation Electrotechnical Commission)
utarbeider generelle internasjonale sikkerhetsstandarder for elektrisk måle-,kontroll- og laboratorieutstyr.
? US ANSI/ISA-S82.01-94
? Canada CAN C22.2 No.1010.1-92
? Europa EN61010-1:2001

Videre er det slik at IEC61010-1 angir kategorier av overspenning
basert på avstanden fra spenningskilden, og den naturlige dempingen av transient energi som oppstår i et elektrisk spenningssystem. De høyeste kategoriene befinner seg nærmest spenningskilden og krever mer beskyttelse. Innenfor hver installasjonskategori er det flere spenningsklassifiseringer. Det er kombinasjonen av installasjons kategori og spenningsklassifisering som bestemmer den
maksimale transiente toleranseevnen til et instrument.
IEC 61010 testprosedyrer tar hensyn til tre kriterier: fast spenning, toppverdien til en spenningstransient og kildeimpedans.
Innenfor den samme kategorien vil en høyere fast spenning naturlig nok være knyttet til en høyere transient. Et CAT III 600 V-meter er testet med 6000 V transienter, mens et CAT III 1000 V-meter er testet med 8000 V transienter. Så langt er alt vel. Det som ikke er så åpenlyst er forskjellen mellom 6 kV transient i CAT III 600 V og CAT II 1000 V. De er ikke identiske. Det er her kildeimpedansen kommer inn.Ohms lov (amp = volt/ohm) forteller oss at 2 ?-testkilden for CAT III har seks ganger så mye strøm som 12 ? -testkilden for CAT II. CAT III 600 V-meteret gir helt klart bedre transient beskyttelse sammenlignet med CAT II 1000 V-meteret, selv om dets såkalte ?spenningsklasse? kan oppfattes som lavere.


Hvordan kan du vite at du får et meter som virkelig oppfyller kravene for CAT IV, CAT III eller CAT II-godkjenning? Dessverre er ikke dette alltid så enkelt. Produsenten har mulighet til å egensertifisere metrene sine som CAT II eller CAT III eller annet helt uten uavhengig kontroll. IEC (International Electrotechnical
Commission) utarbeider og foreslår standarder, men er ikke ansvarlig for å håndheve dem. Se etter symbolet og listenummeret fra et uavhengig testlaboratorium, for eksempel UL, CSA, VDE, TÜV eller andre anerkjente godkjenningsinstanser.

Disse symbololer over kan bare brukes hvis produktet har vært gjennom og bestått fullstendig testing etter instansens standard, som er basert på nasjonale/internasjonale standarder. UL 3111, for eksempel, er basert på EN 61010-1. Under slike forutsetninger er dette det nærmeste vi kan komme en garanti for at det multimeteret du velger, faktisk har blitt sikkerhetstestet.

Som du kanskje ser av svaret her er det altå ikke bastante krav til CAT da produsenter kan egensertifisere iht. standard men om denne sertifiseringen er gjort så gjelder dette etter min kunnskap overalt uansett installasjon man bør også kjenne til at CAT spenning som er oppført er fase jord spenning dette vil si at om et instrument feks er testet CAT III 600 V kan dette lovlig benyttes på alle 690 V nett fordi fase jord spenning er her normalt 400 V og da er CAT III 600 200 V over dette nvået. Det man skal passe seg for er å benytte dårligere enn CAT III i større hovedtavler og dårligere enn CAT IV der det er fare for direkte lynnedslag og i tillegg skal spenning som er oppgitt i CAT være over fase jord spennig men kan være under fase fase spenningen og det er nok ikke så kjent. Jeg har fått dette opplyst med spenninger for mange år siden av forhandlere av måleinstrumenter FLUKE men sjekk med egen leverandør for evt. å verifisere dette.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.