På rehab av kjøkken der det er noe flytting av kontakter, noen nye kurser. Hvor langt gjelder 823 her?
Hva om tilførslene er lagt og stikkontakter bare skal flyttes, hvor langt gjelder 823 her?
Iht Elsikkerhet 78 havner slike jobber litt mellom 2 stoler.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Som du beskriver er ikke dette entydig definert av myndighet.
Utgangspunktet vil være (som det også fremgår av avklaring i Elsikkerhet 78) at dagens krav gjelder for nye kurser. For eksisterende kurser/tilførsler som beholdes må det gjøres en vurdering av prosjekterende, av om dagens krav skal legges til grunn fullt ut, eller om krav fra da kurs/tilførsel var ny skal legges til grunn for endringen/ombyggingen.
Ett eksempel er krav til komfyrvakt, om gammel kurs/tilførsel til komfyr beholdes. Her konkluderer DSB med at det kun er krav til komfyrvakt dersom det legges ny kurs til platetopp/komfyr; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/brann-og-redning-bre/alt-vi-kan-mot-brann/komfyrvaktkampanje-2017/faktaark_korrigert_12.pd.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.