Spurt 9:25 - 17.1.2013 av Handverkeren|Siste svar 19:12 - 17.1.2013 av Handverkeren

Handverkeren

I forbindelse med renovering av gamle dyktige rør (støpejern) ble jeg bedt om å montere kjørnemuffe på nytt plastrøropplegg. Bolig med TN-C-S. Dette er vel ikke et krav?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

elektriker

Postet 11:29 - 17.1.2013
det er kunn krav i IT og TT net med jording av avløpsrør.
For i TN vil det koble ut ved første jordfeil.

Hvis du kan sannsynliggjøres at fare ikke kan oppstå, er det ikke krav til jording av avløp

MA

Postet 14:18 - 17.1.2013
Er det TN og plast ikke krav er det TN og avløp i metallisk form krav til utjevning iht generelle krav.

Handverkeren

Postet 19:12 - 17.1.2013
Alt røropplegg er nå utført i plast. Alle metallrister i sluk har utjevningsforbindelse. Så da slipper man grave opp i kjeller for ettermontering av muffen. Takker!