Klasse II

Spurt 7:22 - 16.4.2015 av Jonny|Siste svar 7:23 - 20.4.2015 av Forumleder

Jonny

Hei
Fra et fordelerskap går det:
Kurs til en fast innstallasjon (lampe) med beskyttelsesmetode 412
Kurs til stikk går fra samme tavle med beskyttelsesmetode 411
Kursene blir forsynt med kombiautomater fra en fordeling med IP55 og skal betjenes av Instruerte eller sakkyndige personer (BA4/5)

Er dette en OK metode for å definere at både 411 og 412 beskyttelsesmetode er brukt?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:23 - 20.4.2015
Hvis alternativ metode for beskyttelse mot elektrisk sjokk (altså ikke automatisk utkobling) benyttes, så må dette fremgå av anleggsdokumentasjonen.