klasse II til første jordfeilbryter??

Spurt 20:35 - 9.5.2007 av L|Siste svar 19:41 - 18.5.2007 av Flink installat

L

Vi er en gjeng på jobben som ikke klarer å bli enig om det skal være dobbel isolasjon på lederene frem til første jordfeilbryter. I NEK 400:2006 øverst på side 421, står det at det ikke er krav til bruk av dobbelt isolasjon, og det samme står det i Moellers Store grønne side 19 og 20, men vi klarer som sagt ikke å bli enige, og om dette gjelder både IT, TT og TN-nett. Hadde vert fint og fått noen synspunkter og en endelig bekreftelse på hva som gjelder ifølge NEK 400:2006
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

mont

Postet 14:56 - 10.5.2007
Vi må nesten få vite litt mer informasjon om nettet.

Hvor stor kabel er det og hva er den sikret med? Hvilken nettype er det?

insrtallat

Postet 16:33 - 10.5.2007
Det er ikke noe absolutt krav til klasseII. Men med klasse II stilles det mildere krav til jordelektrode og overgangsmotstand.

Kjellulf

Postet 17:00 - 10.5.2007
Klasse II trengs ikke hvis skapet jordes. Jordingen skal uansett være bra. Overgangsmotstanden til jord skal uansett være lavest mulig. Jordfeilbryter er egentlig bare en tilleggsikring. Overgangsmotstanden til jord skal uansett være så lav at forventet berøringsspenning blir under 50V.

insrtallat

Postet 20:31 - 10.5.2007
Det er lurt legge inntakskabelen som kl. II. Sammen med JFB på alle kurser blir det lettere å dokumentere installasjonen.
Du kan ha en overgangsmotstand til jord på 1666 ohm og da kan du på grunn av gode marginer bruke forenklede tabeller.

Forumleder

Postet 9:55 - 11.5.2007
Anbefaler dere å få en oppdatert utgave av Moellers store grønne.(versjon A 2006) Der står det å lese på side 19. Ikke krav til kl.II forlegning/målersløyfe oppstrøms jordfeilbeskyttelse, dersom beskyttelsen i tavla er basert på bruk av utjevningsforbindelser i samsvar med NEK EN 60439-1(dvs alle metalldeler i tavla er jordet) det står det samme i NEK 400-8-810.410.3 i veiledningen.

L

Postet 15:46 - 11.5.2007
Jeg ser også at det står i Moellers store grønne at det ikke er krav til kl.II, og kontaktet derfor Moellers via mail, og deres representant sier sitat: ""Vi bruker Kl.II målersløyfe pga strenge krav når en ikke bruker dobbelisolasjon. Kravene er at du kan dokumentere en derøringsspenning på under 50V, dette krever veldig lav overgangsmotstand til jord. Slik at i dag bruker alle Kl.II forran første jordfeilbryter."" sitat slutt. Når jeg henviser til det som står i deres bok Moellers store grønne, sier han sitat: ""Det har vært litt forandringer i forbindelse med tolkninger av NEK som har gjort att dette har blitt litt rotetete.
I forbindelse med nye NEK 400-2006 ble det mye klarere krav til KL- II."" sitat slutt. Jeg synest dette er utrolig rotete og uklart og mener bransjen burde tatt fatt i denne problemstillingen og blitt enige om en løsning

Forumleder

Postet 13:46 - 13.5.2007
Tror kanskje denne personen ved Moeller må ha misforstått problemstillingen. Henviser igjen til veiledningen i NEK 400-8-810.410.3

Flink installat

Postet 19:41 - 18.5.2007
Installasjoner uten utkobling av 1 jordfeil i IT-nett dersom inntakskabel eller sikringsskap utføres i klasse 1.

KRAV
1. Overgangsmotstand på jordelektroden
må være betydelig lavere enn om vi
har jordfeilbryter
2. Rj ≤ 50/ Id (Id = 2 mA pr. KVA trafo)

KONKLUSJON: Det er smart å benytte klasse 2, men i følge NEK kan du installere i klasse 1, men med de problemene dette medfører.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.