Hei,
Klassifiseres PN lagt i K-rør mellom hovedskap og underfordeling som Klasse 2 eller må selve kabelen ha dobbel isolering?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Inni rør kl2. Må trekke på strømpe når ledning kommer ut av rør.
Ja, dobbeltisolert hvis ikke PE i K-røret.
Ja, dobbeltisolert hvis ikke PE i K-røret.
Der lærte jeg noe nytt. PN i rør er altså ikke dobbeltisolert hvis PE leder ligger i samme rør? Gjelder dette kabel i rør også?
Har vel ikke noe å si med pe i røret så lenge det er isolert jordleder
Da er det jo dobbeltisolert mot jord
Har vel ikke noe å si med pe i røret så lenge det er isolert jordleder
Da er det jo dobbeltisolert mot jord
Akkurat som en pfxp kabel er dobbelisolert
Beklager, ob har helt rett (og du Elektro har ikke noe nytt å lære her).
Så lenge PE er isolert er krav til dobbelisolasjon ivaretatt.
Beklager, ob har helt rett (og du Elektro har ikke noe nytt å lære her).
Så lenge PE er isolert er krav til dobbelisolasjon ivaretatt.
Berre for og ha det 100% avklart.
Det dere sier er at prefix med fks 2x6mm2 + PE er klasse 2 og kan brukes som tilførsel til fks elbil-lader i nybygg med ov i sikringsskap og ladestasjon med JFB type B ute?
Anntar det da vil være krav til kortsluttningsstrømpe på ledere i sikringsskap og ladestasjon for og opprettholde klasse 2 hele veien?
Helt korrekt. Men kortslutningssikker strømpe har ingenting med klasse 2 å gjøre. Du kan naturligvis benytte en slik, men her er poenget å få på et ekstra lag isolasjon og dermed er en helt standard PVC strømpe godt nok.
Ov i skap og pfxp til salto lader. Da må lederne fra pfxp kabelen internt i skap og ladeboks ekstra isoleres?
Klasse II (dobbel eller forsterket isolasjon) er et alternativ til automatisk utkobling, for å ivareta beskyttelse mot elektrisk sjokk (ref. avsnitt 410.3.3 i NEK 400). For å ivareta dobbel isolasjon er det tilstrekkelig med et enkelt lag isolasjon rundt PE, samt selvfølgelig isolasjon på faseledere og eventuell N-leder.
For å ivareta krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk så må alt oppstrøms jordfeilvern være klasse II.
Forøvrig er jord- og kortslutningssikker forlegning godt definert i del 2 i NEK 400, og dette gjelder også dobbel eller forsterket isolasjon.