Klassifisering av Klasse II

Spurt 8:38 - 16.10.2015 av Andreas|Siste svar 9:16 - 20.2.2018 av Hans Olav Arnesen

Andreas

Hei,

Klassifiseres PN lagt i K-rør mellom hovedskap og underfordeling som Klasse 2 eller må selve kabelen ha dobbel isolering?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

Esmokra

Postet 6:25 - 17.10.2015

Inni rør kl2. Må trekke på strømpe når ledning kommer ut av rør.

Hans Olav Arnesen

Postet 11:27 - 21.10.2015

Ja, dobbeltisolert hvis ikke PE i K-røret.

Elektro

Postet 19:37 - 21.10.2015

Ja, dobbeltisolert hvis ikke PE i K-røret.

Der lærte jeg noe nytt. PN i rør er altså ikke dobbeltisolert hvis PE leder ligger i samme rør? Gjelder dette kabel i rør også?

ob

Postet 19:39 - 21.10.2015

Har vel ikke noe å si med pe i røret så lenge det er isolert jordleder

Da er det jo dobbeltisolert mot jord

ob

Postet 19:41 - 21.10.2015

Har vel ikke noe å si med pe i røret så lenge det er isolert jordleder

Da er det jo dobbeltisolert mot jord

Akkurat som en pfxp kabel er dobbelisolert

Hans Olav Arnesen

Postet 6:04 - 22.10.2015

Beklager, ob har helt rett (og du Elektro har ikke noe nytt å lære her).

Så lenge PE er isolert er krav til dobbelisolasjon ivaretatt.

Per

Postet 19:06 - 19.2.2018

Beklager, ob har helt rett (og du Elektro har ikke noe nytt å lære her).

Så lenge PE er isolert er krav til dobbelisolasjon ivaretatt.

Berre for og ha det 100% avklart.

Det dere sier er at prefix med fks 2x6mm2 + PE er klasse 2 og kan brukes som tilførsel til fks elbil-lader i nybygg med ov i sikringsskap og ladestasjon med JFB type B ute?

Anntar det da vil være krav til kortsluttningsstrømpe på ledere i sikringsskap og ladestasjon for og opprettholde klasse 2 hele veien?

Trukslr

Postet 21:10 - 19.2.2018

Helt korrekt. Men kortslutningssikker strømpe har ingenting med klasse 2 å gjøre. Du kan naturligvis benytte en slik, men her er poenget å få på et ekstra lag isolasjon og dermed er en helt standard PVC strømpe godt nok.

Elektro

Postet 22:25 - 19.2.2018

Ov i skap og pfxp til salto lader. Da må lederne fra pfxp kabelen internt i skap og ladeboks ekstra isoleres?

Hans Olav Arnesen

Postet 9:16 - 20.2.2018

Klasse II (dobbel eller forsterket isolasjon) er et alternativ til automatisk utkobling, for å ivareta beskyttelse mot elektrisk sjokk (ref. avsnitt 410.3.3 i NEK 400). For å ivareta dobbel isolasjon er det tilstrekkelig med et enkelt lag isolasjon rundt PE, samt selvfølgelig isolasjon på faseledere og eventuell N-leder.

For å ivareta krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk så må alt oppstrøms jordfeilvern være klasse II.

Forøvrig er jord- og kortslutningssikker forlegning godt definert i del 2 i NEK 400, og dette gjelder også dobbel eller forsterket isolasjon.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.