Hei.
Forsøker å sette meg inn i nye regler ift CPR nivå for kabel. Vi er ett landbasrt industrianlegg, og jeg kan ikke se at vi får krav til CPR nivå ute i anlegget. Men all kabel kommer fra bygg i anlegget som kontrollrom og/eller koblingsrom. Disse rommene er også delt inn i en eller flere brannceller.
Kontrollromet er alltid bemannet. Dette er en del av samme branncelle som koblingsrom og kabelkjeller.
Iht NEK 527.1 settes det krav til kabelen i en branncelle. Kabelen går også via kabelkjeller som har noe vanskeligere rømming enn koblingsrom pga lav høyde og kabelbroer.
Jeg kommer da frem til at vi må forholde oss til NEK527.1 samt klassifisering BD2, og sette krav til CPR nivå D. Mulig vi kan senke kravet til E fordi vi har automatisk slukking bygg?