Klemme automatsikring

Spurt 10:35 - 19.10.2016 av Installatør|Siste svar 5:17 - 20.10.2016 av Hans Olav Arnesen

Installatør

Er det kun leverandørens utstyrsdokumentasjon som regulerer hvor mange ledere det er tillatt å koble inn på klemmene på ett vern (automatsikring el.l.), eller er dette sagt noe om i NEK?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 5:17 - 20.10.2016

Ja, det er utstyrsnormer/leverandørens dokumentasjon som regulerer dette. Elektriske sammenkoblinger er omtalt i avsnitt 526 i NEK 400:2014.

For ledere tilkoblet hovedjordskinne krever imidlertid avsnitt 542.4.2 at hver enkelt leder skal kunne frakobles.