Kloakkpumpe

Spurt 7:14 - 30.3.2015 av Elektriker|Siste svar 6:56 - 9.4.2015 av JHS

Elektriker

Kloakkpumpe er 3-faset,3 kw..Tn-c-s system.
Kan det utelates jfb på denne kursen og hvis ikke kan kravet til 30ma i bolig fravikes og jfb med høyere utløsestrøm benyttes? Dette pga driftssikkerhet.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

Bais

Postet 8:55 - 30.3.2015
Nei, man må ha 30 mA jorfeilbryter ellers stryker dyr og mennesker med.


Det er fare for elektrisk støt overalt har jeg hørt. Setter man inn jordfeilbryter med større utløserstrøm møter de luringene som har laget reglene seg selv i døra.

Forumleder

Postet 9:10 - 30.3.2015
Du finner svaret i veiledningen til avsnitt 823.411.3.3 i NEK 400:2014.

Når personbeskyttelse er basert på automatisk utkobling må alle forbrukerkurser ha jfb på 30 mA. Du kan imidlertid forholde deg til kravene i avsnittene 412, 413 eller 414 i stedet for avsnitt 411.
I praksis er vel skilletransformator, i henhold til avsnitt 413, eneste egnede alternativ i dette tilfellet.

Elektro

Postet 18:16 - 30.3.2015
Hvis kloakpumpen løser ut på 30mA så er det feil på pumpen enkelt og greit. Kloakanlegget skal/bør uansett ha en varsler som sier ifra hvis kummen blir full. Envt ved bruk av flottør eller vakumklokke.

Elektro

Postet 18:17 - 30.3.2015
Da har du ivaretatt driftsikkerheten. Det var det jeg skulle frem til.

Bais

Postet 19:19 - 30.3.2015
Så i det ene tilfellet er det driftsikkerheten som kommer før det å redde dyr og mennesker da eller.

Minner meg om trikkærfirmaet som enkelt og greit satt inn jordfeilbryter med høyere utløserstrøm for å komme forbi problemet med at avkoblingskondensatorer løste ut jordfeilbryteren til en varmepumpe.

Forumleder

Postet 8:16 - 31.3.2015
Er usikker på hva du mener Bais, som det fremgår av innleggene fra Elektro og meg kommer personsikkerheten alltid først.

Elektriker

Postet 9:20 - 31.3.2015
Da var det som jeg antok.Det er flottør(dobber) som skal ned i kummen ja.
Hvis opplegget var av eldre årgang, noen 10-år, så hadde vel automaten vært godtatt for å ivareta utkobling ved en jordfeil.
I tn anlegg er det vel og å bemerke at en jordfeil blir det samme å betrakte som en kortslutning og at automaten da vil slå ut hvis jordfeilen er stor nok.

Elektro

Postet 6:48 - 1.4.2015
Du har rett og det er enda slik annet en stikkontakter tilogmed 20A og flyttbart utstyr tilogmed 32A. Annet en dette kan man man bruke vernet som utkobling for beskyttelse mot elektrisk skjokk ved Tn nett slik du beskriver. 823 Bolignormen overstyrer og stiller direkte krav til 30mA på alle forbrukerkurser. (Les definisjon forbrukerkurs). Merk: Det skal uansett sted og nettype alltid være 30mA på utstikk og varmekabel.

Ang flottør er det som regel en for start/stopp og en for alarm/høyt nivå, men ofte leveres det trykkklokke med blå plastslange med overgang fra trykk til 4-20mA signal. Da trenger du strengt talt ikke flottør. Men det var ikke det du lurte på:)

JHS

Postet 6:56 - 9.4.2015
Dersom det er driftsikkerhet du er ute etter tenker jeg mer i retning av jevnlig service på pumpe / anlegg og eventuelt backup pumpe :)

Backup pumpe er mer vanlig på større anlegg.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.