Kluss med PE/N leder

Spurt 9:37 - 14.7.2011 av BKRELL|Siste svar 18:36 - 7.8.2011 av Student.E

BKRELL

Kom over et anlegg som tidligere var ombygd fra IT til TN. PEN leder er splittet i første fordeling, men ut fra denne går en stiger (PFSP 3x16/16) til underfordeling der PE og N igjen er koblet sammen (mest sannsynlig for å slippe å bytte kabel pga manglende leder).
Dette vil bli et vurderingsspørsmål hva som skal gjøres for å få dette riktig iht. regelverk.

Vil det holde å legge en separat 16mm2 PN gul/grønn og bruke denne som PE, og tre blå strømpe på jordskjerm i PFSP og bruke denne som N, eller må det legges helt ny kabel?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Magne

Postet 9:00 - 17.7.2011
Kan vel muligens gjøre som du beskriver,men hvis du ikke ""må"" ha 3 faser i underfordelingen kan du jo bruke en av faselederne som N leder.

BP

Postet 10:45 - 17.7.2011
Ikke bruk en av faselederne som N-leder.

Det ble gjort i mitt område på et av de første anleggene som ble omlagt fra 230V til 400V. For å slippe å skifte stikkledningene førte kraftselskapet 2 stk 400V faser og PE og N i stikkledning til kotrslutningsvernet.

Det skapte bare problemer for alle forbrukere som tilfeldigvis hadde noe trefase utstyr.

Ta kontakt med ditt lokale tilsyn, og hør om du kan få tillatelse til å føre PEN videre etter første fordeling. Hvis ikke må kabel skiftes.

Gr. L

Postet 21:16 - 17.7.2011
Dette ville ikke vært et så stort problem om det til å begynne med var 2-faseanlegg. For eksempel om netteier har fremført 3-faset tilførsel til alle skapene men at kun to og to faser var hentet ut i hvert forbrukerskap. Slik man ser i de aller fleste eldre OBOS-leiligheter.

Er det derimot ren trefase hele veien ned til kursnivå så høres ikke dette så bra ut nei. Man kan jo ikke akkurat begynne å gå dør til dør og spørre alle forbrukerne om de har trefaseutstyr heller.

Men TN-C anlegg skal gjøres om til TN-CS i første fordeling og de to lederne skal ikke møte hverandre senere. Bare en har det i bakhodet så vet man stort sett hva man kan og hva man ikke kan gjøre.

Eller har reglene endret seg? Jeg har ikke vært aktiv elektriker på snart 20 år.

Mont

Postet 13:03 - 19.7.2011
Ved ombygging fra IT til TN er det vel blitt aksepert å kjøre 4 leder system til underfordelinger for å kunne bruke stigerne som ligger? Og så blir det splittet til 5 leder i hver tavle. Sjekk med dle i ditt område.

Student.E

Postet 18:36 - 7.8.2011
Hvordan det er å bruke skjermen i kabelen som N leder vet jeg ikke, dog skulle tro det skal gå greit, men må isåfall merkes sinnssykt godt.

Derimot så kan jeg si at etter TN-C anlegg er splittet til TN-C-S så skal ALDRI N og PE møtes igjen. Ref. NEK 400:2010 312.2.1.1.
Noe annet vil medføre fare for strømmer og spenningsfall i utsatt ledende deler.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.