En liten diskusjon på kontoret i dag. I forbindelse med oppretting av ny fundamentjord i bolig skal det opp 2 nye jordspyd som skjøtes på 25mm2 CU-wire. Min mening er at termittsveis er den beste måten å skjøte topphylsene på wire, mens installatør i firma mener AL/CU knekkhylse 6-25mm2 med krympestrømpe er et like godt alternativ.
Hva mener folk her på forumet?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Skru knekk pluss krymp med lim er ok.
Benytter du krympestrømpe med lim på en cu-line har du ikke korrosjonsbeskyttet koblingen?
I og med at det er på toppen av et jordspyd antar jeg at det er nedgravd og ikke tilgjengelig for inspeksjon?
Topphylse på spyd med cu tamp skjøtet med cu wire. Med skru knekk og kryp med lim Nedgravd. Er ok.
Hva tenker dere om c press her istedet?
Anbefaler C press.
Det enkleste er jo å bare bruke de jordspyda som du driver cu-linen ned i bakken med jordspydet?
Da slipper du å tenke på skjøting av cu-wire