Knekkhulse fundamentjord

Spurt 16:31 - 15.8.2017 av PL_123|Siste svar 5:30 - 22.8.2017 av JHS

PL_123

En liten diskusjon på kontoret i dag. I forbindelse med oppretting av ny fundamentjord i bolig skal det opp 2 nye jordspyd som skjøtes på 25mm2 CU-wire. Min mening er at termittsveis er den beste måten å skjøte topphylsene på wire, mens installatør i firma mener AL/CU knekkhylse 6-25mm2 med krympestrømpe er et like godt alternativ.

Hva mener folk her på forumet?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

esmokra

Postet 17:55 - 15.8.2017

Skru knekk pluss krymp med lim er ok.

ASDF

Postet 6:31 - 18.8.2017

Benytter du krympestrømpe med lim på en cu-line har du ikke korrosjonsbeskyttet koblingen?

I og med at det er på toppen av et jordspyd antar jeg at det er nedgravd og ikke tilgjengelig for inspeksjon?

esmokra

Postet 12:16 - 18.8.2017

Topphylse på spyd med cu tamp skjøtet med cu wire. Med skru knekk og kryp med lim Nedgravd. Er ok.

kshrh785

Postet 18:06 - 18.8.2017

Hva tenker dere om c press her istedet?

Installatør

Postet 20:27 - 19.8.2017

Anbefaler C press.

JHS

Postet 5:30 - 22.8.2017

Det enkleste er jo å bare bruke de jordspyda som du driver cu-linen ned i bakken med jordspydet?

Da slipper du å tenke på skjøting av cu-wire

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.