Hva skal man gjøre før man drar ut en knivsikring eller effektbryter?

Vi hadde en liten spørrerunde i klassen og læreren sa vi skulle tenke over det til imorgen.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Mont

Postet 18:14 - 4.11.2008
Se for deg at du står i tavla og skal legge ut strømmen.

Farer ved knivsikringer og åpne brytere er lysbuer. Om du ser på T-baneskinner eller kjøretråden på tog så ser du at det gnistrer når togsettet krysser seksjoner eller t-banevogna forlater en strømskinne og går over til en annen. Store gnister.

Det kommer av at det er store strømmer som plutselig mister sin strømbane og det oppstår lysbuer.

Denne faren er også reell i skillebrytere og knivsikringer.

Så det du skal forsikre deg om før du drar ut skuffen på sikringsbryteren er å måle belastningsstrømmene på hver av fasene med tangamperemeter. Er det store belastningsstrømmer (opp mot kapasiteten på sikringene) så går du lenger og lenger ut på kursen og fjerner belastningene. Slå av alle automater, maskiner og andre laster som er koblet etter bryteren. Så kan du legge ut bryteren.

Mont

Postet 7:01 - 5.11.2008
Og om man ikke kan koble ut belastningene så må man muligens benytte verneutstyr når man skal foreta utkoblingen. Visir, armbeskyttelse, kanskje hørselvern osv.

Det må du ta en risikovurdering på.

Har man 25A sikringspatroner så er nok ikke det så farlig. Men begynner man å komme opp i et par hundre ampere i sikringsstørrelse så kan jeg garantere deg lysbuer og verneutstyr blir nødvendig.

Så vi kan koke det ned til:
Du må først prøve å redusere belastningene. Og har du ikke mulighet til dette så må du ta på deg tilstrekkelig beskyttelse foran ansikt, ører og armer.

Forumleder

Postet 7:41 - 5.11.2008
Første svar om utkobling av belastninger er helt korrekt. Når det gjelder bruk av verneutstyr så er jeg mer uenig. Man skal uansett bruke personlig verneutstyr som isolende hanske, hjelm med visir og øreklokker, samt flammehemmende arbeidstøy i bomull eller ull. Det finnes også egne sikringsgrep med beskyttelse som kan brukes i steden for isolerende hanske. Bruk verneutstyr hvis tavlen er spenningssatt og uansett størrelse på sikring.

Mont

Postet 11:41 - 5.11.2008
Ja, der tok jeg visst feil.

Takker for korreksjon.

Må bare få med at jeg presiserte mer på sikringspatroner i et sikringshus med en skuff man trekker ut. Skuffen vil jo blokkere mye av lysbuen.

Forumleder

Postet 11:43 - 5.11.2008
Jeg så for meg åpne sikringsskille brytere med åpne skinnearrangement:).
Det er jo helt klart forskjellig risiko mellom disse typen anlegg.

Mont

Postet 15:23 - 5.11.2008
Ja, såklart.

Jeg ville ikke nærmet meg slike sikringer med bare hender.

;)

nyutdannet

Postet 9:43 - 22.12.2008
Jeg har ihvertfall lært at noe av det viktigste er å trekke skuffen hurtig ut for å hindre sveising eller at den blir halveis hengende. Samme gjelder når du setter den inn, da skal man sette den fort og godt inn slik at tilstrekkelig kontakt er sikret.


I tillegg kan det være greit å stå til siden for sikringen på større anlegg i og med at hvis det skulle være en kortslutning på flere hundre ampere kan sikringen skyte rett ut :)

Jarle

Postet 18:44 - 25.12.2008
Det stemmer nok det.

Men sikringen vil nok ikke skytes ut av skuffen ved kortslutning. Kan hende det er lysbuen som har vært begrunnelsen i det du har blitt fortalt. Men selvfølgelig kan en kortslutning føre til store mekaniske krefter. For eksempel elektromagnetisk energi som tiltrekkes av metall. For eksempel når store elkraftskabler bøyer seg voldsomt under en kortslutning.

Men du har helt korrekt syn på hvordan det skal gjøres. Du skal betjene knivsikringer som at du mener det. Med stor kraft fra armene og rask bevegelse. Dette er mer og mer viktig jo nærmere 100% belastning man er. Har man fått ned belastningene til bare et par ampere så vil ikke utkoblingen skje med særlig dramatikk.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.