Knivsikringer betjening.

Spurt 17:02 - 16.5.2015 av esmokra|Siste svar 12:57 - 26.5.2015 av Forumleder

esmokra

Hvor finner eg der det står om sakkyndig/instruert betjening av knivsikringer/tavler?

Hvordan avgjøres det om ei tavle er for instruert/sakkyndig betjening/tilgang?

Hvem vurderer dette?

Er jo endel tavler rundtom der du åpner skapdørene så kan du meir eller mindre ta på skinnene, og mangen bedrifter har kansje ikkje kompetanse til å vurdere farene vet betjenng/tilgang.

Gjelder både gamle og nye tavler....

Trenger Henvisning til forskrift og forklaring.

Om en bedrift har serviceavtale med elektroentrepenør, trenger de da rutiner for hvem som skal betjene sikringer/vern? Kan det stå i instruks at el entrepenør betjener vern som er konstruert for sakyndig/instruert, låse tavlene og i instruksen står det at kun elentrepenør har tilgang?

Kan ein enkelt si at tavler med kapsling forskjellig fra IP2XC er for sakkyndig betjening?
Noen begrensning på kortslutningstrømmer?

Veit dette med 250A inngående og 125 A utgående, regner med det gjelder effektbryter/automat, og ikkje knivsikring.






Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Forumleder

Postet 6:28 - 19.5.2015
Ved design av nye tavler må det avklares mellom utførende (tavlebygger/installatør) og eier hvem som skal ha adgang.

For eksisterende tavler er det eiers ansvar å sørge for at uvedkommende ikke har adgang.

Krav til instruerte og instruks er gitt i Elsikkerhet nr. 84, fra side 13.

esmokra

Postet 19:31 - 19.5.2015
Om en elektro entreprenør blir leid inn for å kartlegge behovet for låsing av tavler og behov for instruert personell.
Hva avgjør om ei tavle er for sakkyndig/usakkyndig betjening

MA

Postet 15:53 - 20.5.2015
I fra 1991 kom tavle normene og alle tavler som er bygget iht. disse kan man kun betjene med usakkyndig personell iht. de tavler som er bygget etter enten 60439-3 eller 439-3:2013. Imidlertid er det slik at før 1991 gjaldt FEB 88 og Rødboka (Forskrift for elektriske anlegg)disse hadde to hadde samme og helt like paragrafer og samme kravene og det lød som følger I FEB 88 og Rødboka: §402. Spenningsførende deler i en tavle skal være tilstrekkelig beskyttet mot tilfeldig berøring (tolkes som fingersikker. §431.3. Usakkyndig personell har ikke adgang til anlegg eller tavler som har høyeffektsikringer av type med knivkontakter. Altså her kreves instruert eller sakkyndig personell. §487. Driftsrom (større tavlerom i praksis) er bare tilgjengelig for instruert eller sakkyndig personell. Her kan beskyttelse som er påbudt i §402 også avvikes altså tillatt med blankt eller IP 00 som det også kalles.

esmokra

Postet 20:16 - 20.5.2015
Oppsummert
Tavler bygget etter 60439-3 eller 439-3:2013= usakkyndig

Tavler med knivsikring = sakkyndig/instruert betjening, skal de være låst også?
Tavler med avdekking forskjellig fra IP2XC = sakkyndig
tavler med større inntak sikring enn 250 A = sakkyndig
tavler med større utgående sikring enn 125A = sakkyndig
Tavler med effektbryter = Sakkyndig, uansett størrelse?

esmokra

Postet 14:22 - 22.5.2015
ser oppsummering grei ut eller er eg på bærtur?

MA

Postet 19:09 - 24.5.2015
Det jeg skrev i mitt innlegg er kravene. Dette med 250 A og 125 A er irrelevant fordi det er kun kravene i 60439-3 og 439-3 som lager disse begrensningene på A størrelsen. Feks kan ikke en tavle bygget etter 60439-1 betjenes av usakkyndige selv om hovedsikringsstørrelsen er under 250 A. Så tenk heller normer ikke A størrelser. Og ja man kan låse knivsikring separat i en usakkyndige tavle men oftest og normalt blir disse plassert i egne tavler eller rom som blir avlåst og må da merkes kun instruert / sakkyndig betjening.

Forumleder

Postet 12:57 - 26.5.2015
Enig.

Det er vanlig at tavler i industri/næring kun er beregnet for sakkyndig/instruert betjening. Hvis man ikke vet, så må dette være utgangspunktet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.