Byggningsdel fra 1978 som skal totalrehabilierast innandørs og utandørs. Men jording skal kun dokumenterast med måling sjølv om det er brukt koparweld som jordelektrode. Eksisterande stigekabel skal også brukast, men knivskuffe skal skiftast til effektbrytar og det skal monterast jordfeilovervåking i hovudfordeling.
Prosjekterande konsulent vil behalde koparweld dersom målingar er ok.
Er dette lov ihht fel/nek? Eventuelt kor står det spesifisert?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Å beholde deler av en 40 år gammel installasjon, ved en slik omfattende ombygging, kan neppe sies å være i tråd med elsikkerhetsmyndighet sin intensjon. Se avklaring fra DSB i Elsikkerhet 78.
FEL og NEK 400 regulerer imidlertid ikke dette direkte.
Kobberweld har en tendens til å korrodere. Om målinger er ok nå er det ikke sikkert jordelektroden vil ivareta behovet i nye 40 år. Dette er spesielt viktig hvis det er en IT-installasjon.