Kobling ac utstyr under 50 v

Spurt 6:59 - 22.2.2006 av kjell Morten|Siste svar 13:35 - 23.2.2006 av Forumleder

kjell Morten

Hvilke regler gjelder for kobling av utstyr under 50 volt? Kan hvem som helst gjøre det? tenker da spesielt på AV/IT - utstyr. Stiller FKE forskriften noe krav om dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 13:35 - 23.2.2006
Vil vise til § 13 i FKE.

Lavvoltsanlegg (under 50 Volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom:

1. effekten ikke overstiger 200 VA
2. monterings og bruksanvisning følges nøye.
3. Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll.
4. Tilkobling til 230 V- nettet forestås av registrert virksomhet dersom tilkoblingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.

For lavvoltanlegg som forlegges i ikke brennbart materiale gjelder ikke begrensningen i pkt. 1 og 3.