Kobling i takboks over lampe

Spurt 11:02 - 17.1.2015 av Olsen|Siste svar 18:59 - 21.1.2015 av Forumleder

Olsen

Hei!
Har et anlegg i en privatbolig der jeg må ha åpent anlegg på vegg, og skjult i tak. Skal ha ett lampepunkt i ett rom. Det er vel lovlig å trekke tilførsel og kabel til enpolt bryter direkte til takboks for så å gjøre en kobling der?
Jeg mener ja siden dette er kjent og fast last. Det blir ikke videre forgreninger til stikkontakter el.
Hva mener dere?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 20:03 - 17.1.2015
Det er helt lovlig om strømmene i kabel fra lampepunkt er fast belastning og så lave at tverrsnittet etter at reduksjonen for temperaturen til lampevarmegjenngivelsen er trukket fra. Men bør skrive dette i risikovurdering. Forøvrig skriver NEK 400 at lampevarmegjenngivelsen kan komme opp i 50 grader i nødvendig reduksjon. Det er det jeg her beskriver over som gjorde at stikkontakter ut i fra lampepunkt ble i praksis ulovlig i fra NEK 400 2002 før dette var det ikke noe krav om å reduksjon dersom man koblet variable last via lampepunkter.

Forumleder

Postet 18:59 - 21.1.2015
Enig, men må beskrive/dokumentere at stikkontakt ikke må tilkobles i etterkant.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.