Koblinger i spotkasser

Spurt 23:47 - 15.11.2013 av Str|Siste svar 18:47 - 17.11.2013 av MA

Str

Hva mener dere om koblinger i spotkasser mellom lampene? Er dette tillatt?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Kurt

Postet 16:12 - 16.11.2013
Koblinger bør etter min mening foregå i koblingsbokser utenfor spotkassa så slipper man å gå inn i kassa for å sjekke koblinger ved feilsøking osv..

MA

Postet 16:54 - 16.11.2013
Så lenge koblinger er innkapslet i ikke brennbart materiale og koblinger kan tas ned er det ikke noe i veien for slike koblinger. Mange downlight kasser vil her kunne fungere tilfredsstillende. Men selvsagt er det ikke noe i veien for å koble annet sted. Det som også skal vurderes er varmebestandighet til koblinger dersom kassen kan bli varm. WAGO vipp tåler 90 grader som eneste WAGO mener jeg å huske.

Str

Postet 9:55 - 17.11.2013
Vel. Hvis kassa er nedetil paneltak så er det jo brennbart matrialle? Er det gipstak så er det ikke brennbart.

Grunnen til at jeg lurer er fordi noen kontrollører kikker på dette

MA

Postet 18:47 - 17.11.2013
Ja her må man skille på hvordan forhold i kassen og omgivelsene blir i forhold til kapslingskrav som stilles i NEK 400.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.