Har man lov til legge en koblingsboks løst i ett tak, hvis ledningene inn er strekkavlastet? Altså direkte på en gips plate feks. Eller må den være fastmontert, hvis ja kan man da være kreativt med bruk av lim eller magneter feks?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Forskrift og standard beskriver krav til ivaretakelse av sikkerhet, og viser i liten grad til konkrete løsninger. Montasjeanvisning til produsent skal ivaretas iht. § 36 i FEL.
Paragrafteksten, i kapittel V i FEL, beskriver alle sikkerhetskravene fra § 20 til § 38, som SKAL følges. Paragrafene 21, 22 og 28 (og 36) er spesielt relevante i forhold til tema her. Det er også veldig lurt å forholde seg til veiledningsteksten for paragrafer som har dette, men denne er ikke direkte juridisk bindende.
I NEK 400:2022 er avsnitt 526, samt avsnitt 512, de mest aktuelle.
Løsningen du spør om skal risikovurderes opp i mot ovennevnte krav, og i utgangspunktet skal koblingsbokser festes på en varig måte, slik at sikkerheten ivaretas i hele anleggets levetid.