Hvis man skal koble opp downlight, da skal det selvfølelig være strekkavlaster og det følger med bokser til dette på noen downlights. Hvis det ikke følger med kan du vel bruke en slik boks?
http://www.lightup.no/products/wago-3-koblingsboks
Når det er flere kabler som kommer inn. F.eks "tilførsel" og til 2 andre lys (230v), hva slags boks skal man ha da for å ivareta strekkavlastning? Holder ikke akkurat med kun wago?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Har enda tilgode å se downlight som leveres uten koblingsboks med strekkavlaster.For flere downlighter som skal kobles til i samme punkt (bygges om fra 12V f.eks) brukes normalt en slik:http://www.sg-as.no/produkt/3255115/
Eventuelt kan du bruke en annen type Wagobox enn den du linket til, i kombinasjon med 222-415:http://no.farnell.com/wago/wagobox/junction-box-grey-39x44x108mm/dp/1839680
Se der ja, takk for hjelpen :)
De wago boksene, kan jeg ha de til utendørs downlight? De er vel ikke ip44? Men det er kanskje lov siden det er for downlight og da under tak?
Er noen gamle downlight utendørs som skal byttes, men det er kun lagt ledninger til de. Kan jeg bruke disse i wago boksene, eller hvordan burde jeg gjøre det? Må gå for wago boksene, og ikke de andre du linket til siden det er lagt opp jordleder. Hvis jeg ikke burde bruke en annen boks da.
Det er ikke noe absolutt krav til høyere IP grad utendørs. Dette går på sannsynlighet for at vann/regn/skit kommer på utstyret. En downlight står under tak og det skal veldig mye til for at det regner fra bakken og oppover. I tillegg så er du ikke utendørs når du er oppe i hullet til downlighten.
Jord har du vel ikke bruk for her, eller krever de nye downlightene jord?
Hei!
Nei, har ikke behov for jord, men det er lagt opp til de gamle downlightene. Ser ikke poenget med å fjerne jord?
Problemet er at det er lagt ledninger og ikke kabler, kan jeg fortsatt bruke den wago boksen?
Tok en ny titt idag, og så det var lagt opp kabel i trekkerøret og ikke ledninger, så da er det greit.
En ting jeg lurer på, har sett at det er lagt opp ledninger i tilførsel til lysene, før det går over til kabel. Trenger jeg strekkavlastning på ledningene? Hva slags boks trenger jeg evt til dette, eller fungerer en wago boksen?
Kom ikke flere svar her ser jeg.
Generelt gjelder avsnittene 526.5 og 526.6 i NEK 400:2014.Ellers er utstyrsleverandør et naturlig sted å henvende seg med slike spørsmål.
AC boks fra sg arnaturen.