Koblingsboks under jorden

Spurt 12:31 - 25.8.2007 av L|Siste svar 18:45 - 28.8.2007 av L

L

I forbindelse med at en lysmast ble fjernet så skulle tilførselskabel og kabelen videre til neste mast skjøtes under bakken. Jeg selv foretrekker da å bruke presskjøting med krympstrømpe. Vi leide gravemaskin og fikk fjernet fundamentet til masta og kablene er klare til skjøting. Bare at vi ikke rakk å fullføre skjøtinga før helga. Så på mandag skal vi skjøte. De andre på jobben vil gjerne bruke koblingsboks med skruklemmer.

Men skal ikke denne koblingsboksen med skruklemmer være åpen for inspeksjon? Med andre ord at vi måtte ha støpt et slags rom med et lokk på så vi enkelt kan komme frem til koblingsboksen.

Eller er det tillatt å bruke koblingsboks?

Jeg vet at for eksempel jordledere må press eller sveiseskjøtes om skjøten skal være utilgjengelig forlagt. Jeg vil jo regne med at det samme gjelder strømførende ledere.

Jeg fortalte at jeg ikke helt likte å bruke koblingsboks og at jeg heller ville bruke presskjøting med strømpe. Men dette gadd dem ikke høre på.

Kursen er en 32A med 6 kvadrat PFSP kabel. Og grunnen er kombinert sand og pukk.

Hvem har rett? Er det noen eventuelle normer jeg kan vise til for å overbevise de andre montørene?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

kalle

Postet 18:18 - 25.8.2007
Det er ikke tillatt med koplingsboks under bakken.Den må være tilgjengelig og det lengste du kan strekke begrepet tilgjengelig er at du må løsne noen skruer på feks en krydderhylle eller et deksel for å komme til.Da bør plasseringen fremgå av dokumentasjonen eller annen merking.Du har m.a.o. rett.

B

Postet 18:55 - 25.8.2007
Og i tillegg så vil koblingsboks i bakken mest sannsynlig vil fylles med vann og gi jordfeil.
Riktig løsning er press og krymp.

kalle

Postet 19:30 - 25.8.2007
Du kan referere til side 164 i montørhåndboka NEK 400:2006

Forumleder

Postet 5:51 - 27.8.2007
NEK 400:2006 513 tilgjengelighet side 172
513.1 Alt utstyr, herunder ledninger og koblinger, skal være tilgjengelig for betjening, tilsyn, vedlikehold og reparasjon. Tilgjengeligheten skal ikke i vesentlig grad være hemmet av at utstyr mv. er montert i kapslinger eller skap.

L

Postet 18:36 - 27.8.2007
Jeg sa dette til de andre montørene. Og de sa at det er tillatt om de fyller igjen med epoxymasse.

Jeg stiller meg helt uforstående til at dette skal hjelpe. Jeg er mer fan av presskjøt og krymp metoden.

Forumleder

Postet 6:31 - 28.8.2007
Det er nok en misforståelse her vil jeg tro. I NEK 400:2006 543.3.2 står det skjøt i beskyttelsesleder skal være tilgjengelig for kontroll og måling. Når skjøten er innstøpt eller innkapslet kreves det ikke at den er tilgjengelig.
Dette omhandler beskyttelseleder ikke faseledere.
I det tilfelle deres ville jeg ha snakket med kabelleverandøren eller grossisten og fått dem til å gå god for skjøtemetoden deres med tanke på vanninntrenging etc. Men bare for nysgjerrighetsskyld, Hvorfor i alle dager velger dere den metoden kontra en godkjent skjøt?

L

Postet 18:45 - 28.8.2007
Ja, spør du meg. Jeg synes da presskjøt og krympstrømpe er best. Spesielt når vi har en haug med slikt materiell på lager.

Jeg fikk overtalt dem til å bruke presskjøt og krympstrømpe til slutt.

Er ihvertfall ikke her jeg kommer til å søke om jobb etter fagprøven, det er helt sikkert. Bare tull og tungvinte løsninger i denne bedriften.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.