Hei.

Er det lov å koble to ledere (2,5mm2) inn på samme koblingspunkt i en stikkontakt? F.eks en Elko 1090 16A.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Mont

Postet 1:54 - 14.11.2010
Tommelfingerregelen er at alt er lov med produsentens velsignelse.

Men i den nevnte stikkontakten så er dette helt iorden. Om du ser på klemma i en stikkontakt av den typen så bruker den skruen som et vippepunkt. Og kjeften vil legge seg over begge lederne og klemme like hardt over begge to. Så lenge de ligger ved siden av hverandre.

Stikkontakter er glimrende sammenkoblingspunkter for flere kabler.
Så lenge produsenten tillater flere ledere under en kobling.

Blir det mer enn to ledere så ville jeg vurdert å brukt en koblingsboks som hjelpekontakt.