kombiautomat 400 v

Spurt 18:31 - 31.3.2008 av trond|Siste svar 17:21 - 1.4.2008 av Mont

trond

må man ha kombiautomat på 400 v nett?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

kombivern

Postet 19:32 - 31.3.2008
med kombivern mener du kv/ov eller

kombinert jordfeilbryter/automatsikring ?




nei ikke påkrevd kommer just an på forlegningen inntaket.



hvis du har jord og kortslutingsikker forlegning eller beskyttetav netteigersvern

ip2xc trenger du bare ov.

trond

Postet 19:50 - 31.3.2008
nei tenkte på kombinert jordfeilbryter/automatsikring.

trodde man trengte det hvis det var baderomskurser eller kurser med skjult varme.

Svein Anton

Postet 20:31 - 31.3.2008
Stemmer det du sier. Krav på bad, sjult varme og forbrukerkurser. I praksis blir det greiest å bruke jordfeilautomater over hele fjøla.

Forumleder

Postet 20:32 - 31.3.2008
Kravet er tillegsbeskyttelse ved hjelp av jfb NEK 400 411.3.3
Beskyttes med hjelp av jordfeilvern 30mA for
- flyttbart utstyr med merkestrøm ikke over 32 A for bruk utendørs og
- stikkontakter med merkestrøm ikke over 20A: - beregnet for allemnn bruk av ikke sakkyndige, eller - montert i boliger, eller - montert i BA2-områder.

Du trenger ikke kombivern, kravet er jordfeilvern. det kan enten løses ved kombivern eller ved hjelp av gruppering. dvs feks 3-4 jordfeilbrytere som du deler opp på installasjonen.

frode

Postet 21:19 - 31.3.2008
- stikkontakter med merkestrøm ikke over 20A: - beregnet for allemnn bruk av ikke sakkyndige, eller - montert i boliger, eller - montert i BA2-områder.


en på kursen til komfyren koketoppen på 25 A ?

l

Postet 21:27 - 31.3.2008
ok.

gala kjekt me kombivern.
men tar en del plass . i forhold til om du fordeler 3-4 jordfeilbrytere på hele kretsen.

koster vel ca 600-700kr for kombi

Mont

Postet 1:52 - 1.4.2008
Tar en del plass? Ikke de ""nye"" fra Moeller. Der har de klart å presse en jordfeilbryter inn i automatene uten å måtte stjele mer bredde i skapet. ;)

l

Postet 17:15 - 1.4.2008
vil det si at du kan få en 2 plt automatsikring med innebygd jordfeilbryter som tilsammen tar 2 moduler?

Hva heter denne typen

Mont

Postet 17:21 - 1.4.2008
PKPM tror jeg de het. Har ikke katalogen foran meg akkurat nå. Det er ikke slike vi pleier å bestille heller da vi sjeldent benytter kombiautomater.
Testknappen er en bitteliten pinne som står ut øverst.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.