Kombinert trafo,tavle og nødstrøms agregatrom

Spurt 21:34 - 30.12.2015 av Bjarne|Siste svar 19:58 - 5.1.2016 av Alexander

Bjarne

Er det noen som vet hvilke krav som ligger til grunn for å ha en bygning som alt dette skal inn i?

Jeg regner med at det skal være avskilte brannceller for hvert utstyr, men er det noen som har noen tips om forskrifter normer som må ligge til grunn?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

NN

Postet 13:23 - 31.12.2015
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-20-1626

http://oppslagsverket.dsb.no/content/el-tilsyn/forskrifter/elektriske-forsyningsanlegg/veiledning-til-forskrift-om-elektriske-forsyningsanlegg/.pdf?expand-content=on

Veiledning § 4-9 Sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr

Installasjoner skal være utført og sikret slik at drift, gjenoppretting av funksjon og vedlikehold kan utføres effektivt og på en sikker måte for personell, allmennhet og omgivelsene. Materielle verdier skal sikres mot brann og annen skade. Nødvendig sikkerhetsutstyr skal være tilgjengelig.

Bjarne

Postet 19:57 - 4.1.2016

Takk for linken, men jeg bare lurte på om noen viste noe konkret

Alexander

Postet 19:58 - 5.1.2016

Hvorvidt disse komponentene er atskilt med brannskiller eller er i samme rom, kommer an på hvem som skal ha tilgang til hva og hvor grensesnittet går. (betjening, inspeksjon, reparasjon osv.)

Når det gjelder hvilke forskrifter som gjelder hvor, som et eksempel: Hvis det skal bygges eget rom i bygget der nettstasjon skal plasseres, altså innkommende høyspent, trafo og utgående lavspent til et tavlerom. Nettselskapet skal da ha tilgang til dette nettstasjonsrommet, og FEF er gjeldende i dette rom.

Grensesnittet er der skinner (for eksempel) går gjennom vegg til en tavlerom, der eier av installasjon har ansvaret, og FEL er gjeldende.

FEF gjelder for forsyningsanlegg, FEL gjelder for elektriske lavspenningsanlegg, spenninger under 1000V AC.

Håper svaret var noe til hjelp.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.