Jeg har en 20 Ampere kurs til komfyr/platetopp. Hvis denne skal brukes til forsyning til avtrekksviften, er det da krav til at også viften må ha 4mm2 kabel?

Eller kan man bruke kvadratet som følger med originalt,da dette er en fast installasjon med et forbruk som maksimalt vil trekke noen hundre watt.

Jeg ser jo problemstillingen ved en eventuell kortslutning ved viften, men jeg kan egentlig ikke se hvordan det kan forekomme.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Mont

Postet 8:37 - 21.11.2007
Nei. Avtrekksvifta må ha egen kurs. Se for deg de ørsmå lederne som benyttes inni disse. Er ikke sikkert vernet til komfyren kobler ut i tide før gnistene fyker og gloa freser i ledningene ved en kortslutning.

Og i et eventuelt skyldoppgjør så vil nok produsenten si: ""Nei, hvorfor tror dere vi utstyrte vifta med 16A stikk?""

Om man på død og liv vil bruke en kurs ut til både komfyr og avtrekksvifte så må avtrekksvifta bli sikret med et vern der den møter komfyrkursen. Og dette vil være uøkonomisk og upraktisk med tanke på plassering og selektivitet.

Idéen var ikke dum, men desverre er dette ikke noe jeg ville gjort.

MEN. Det er alltid et men. Om vifteprodusenten sier i montasjeanvisningen at den kan sikres med 20A vern så kan du gjøre det. Da kan du glemme alt jeg sa. Ta mitt råd som et forbehold og hør med produsenten.

l

Postet 9:39 - 21.11.2007
takk for svar!
Men den blir nok ikke beæret med egen kurs:),men skal nok klare å få den inn på en 10 amperes kurs fra en annen plass.

Mont

Postet 9:42 - 21.11.2007
Det hørtes smart ut. Må gjerne bruke en tilgjengelig 10 eller 16A kurs.

Lykke til.

Forumleder

Postet 16:14 - 21.11.2007
Se tidliger tråd om temaet

Les gjerne hele diskusjonen

Det er mulig å trappe ned til fast last, men IKKE til stikkontakt.

Siste nytt

Postet 21:00 - 21.11.2007
Helt riktig som forumleder sier, det er mulig å trappe ned, men da skal utstyret som det trappes ned til være godkjent for de forankoplete sikringene. Dersom fabrikanten av vifta har godkjent denne for maks forankoplete sikringer på 20A, kan du trappe ned.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.