Hei! Driver på med en oppgave som forbredelse til fagprøve, og lurer på dimensjonering av komfyr MED platetopp i samme maskin.
Har funnet en tilfeldig normal maskin på komplett, og i databladet står det at den trekker maksimalt 10900W.
Dimensjonert blir det: 10900W / 230V = 47,3A. 47,3A; måtte da hatt 16-kvadrat kabel og 50A vern. (forl. A2). Lurer da på om det er vanlig at det er 2 tilkoblingspunkt, slik at du får delt platetopp og komfyr, eller om det er noke anna eg gjør feil? Kan du ta med noen form for samtidighetsfaktor ved dimensjonering av platetopp?