Komfyr og platetopp

Spurt 8:58 - 4.10.2008 av Kristian|Siste svar 11:27 - 6.10.2008 av Mont

Kristian

Hei!
Jeg har et spørsmål ang mitt kjøkken;
Jeg har en vanlig komfyr, sikret med 20A.
Nå skal jeg bytte til induksjonstopp og komfyr i forskjellige enheter.

Så har jeg hatt elektriker på besøk, og sier jeg må ha ny kurs fra sikringsboksen.

Men er det ikke bare å sette opp en ekstra komfyrkontakt fra eksisterende, og komfyrkontaktplugg på begge enhetene?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (16)

Svein Anton

Postet 9:41 - 4.10.2008
Jo da, det stemmer det.
Hvist så fremt at ikke den nye steike toppen består av unormalt mange plater og derfor har behov for masse strøm.

elektriker

Postet 13:06 - 4.10.2008
hvil tro at du må ha ny kurs.
ofte 25A kurs for de 2 tilsammen

AG

Postet 17:06 - 4.10.2008
Anbefaler ny 16A kurs til ovnen (setter på vanlig støpsel), og bruke eksist. 20 A tekn.stikk til toppen. 20 A til begge går så lenge du ikke trekker mer enn 4600 W over lengre tid, men det er fort gjort å komme over den effekten med ovn og induksjonstopp!

l

Postet 17:35 - 4.10.2008
Dette er noe jeg har lurt på. Vi pleier ofte å fyre en 16A til ovn og 20A til platetopp.

Men når man først går opp i teknisk stikk så hvorfor ikke knuse på med 25A?

Snakket med en kjøkkenmontør. Han hadde en ting og si om effektene på disse. De går opp og kommer til å stige.

----------

Men til trådstarter. Det vil nok anbefales å trekke ny kurs.

Skulle du få trekt om til 25A eller beholde 20A og få en ny stikk på den, så må du ta konsekvensene av dette.

1. Det er stor fare for at sikringen din ryker noen ganger i året, spørrs på den bevisthet ovenfor belastning og bruk av komfyr og ovn.

2. Du må kjøpe både platetopp og ovn som levers med flatstikk.
(For om du kjøper en ovn med vanlig støpsel og elektrikkeren monterer kontakt til denne, så er verken kontakten eller ovnen beskyttet for overbelastning.)

Mont

Postet 18:18 - 4.10.2008
Er det ingen som spør om effekten hver av disse bruker i worst case scenario?

Dette vil med en gang si noe om vi trenger å trekke ny kurs eller om vi kan bruke eksisterende kurs for begge.

l

Postet 18:53 - 4.10.2008
Er de nye, så sansynligvis langt over, som alle ovner/platetopper/komfyrer

Produsentene kjører nok med sammtidighetsfaktor og at man kan belaste litt mer over kortere perioder i beregningen.

Kristian

Postet 20:33 - 4.10.2008
Er det tilatt å sette på komfyrstøpsel på gummiledninga på komfyren?
Trudde kansje det MÅTTE settes på vanlig støpsel?

l

Postet 22:13 - 4.10.2008
Om flatstikken er beskyttet av 20A sikring. Og komfyren er levert/beregnet for vanlig støpsel. Så MÅ den ha dette, eller være beskyttet av maks 16A vern.

Teknikker

Postet 5:49 - 5.10.2008
Så du mener det er sannsynlig at ovnen skal trekke mer en 16 A i perioder? Tenk deg om! Teknisk stikk på ovnen går fint.

Leif M.V.

Postet 8:33 - 5.10.2008
Hei.. Forskjellen på induksjonstopp kontra keramisktopp eller gamle kokeplater. Er at når du før kunne skru ned platene på en lavere effekt, så kan du ikke gjør det med induksjonsplate... En induksjonsplate virker ved at hele effekten på platen går av på når den automatisk regulerer temperaturen. Derfor så trekker induksjonstoppen mye mer strøm samtidig i korte øyeblikk når du bruker flere plater samtidig. 20A kan maks belastes med 4600W og 25A med 5750W.. Hvis platene dine f.eks er 2000W+1500W+1200+1000, så trekker induksjonstoppen din opptil 5700W i kortere tider når du bruker alle platene samtidig... Derfor er også 20A for liten kurs til komfyrtoppen.. den bør oppgraderes til 25A og derfor må det også trekkes en ny 16A kurs til steikeovnen som også bruker mellom 2000w og 3000W... (Det er ikke lovlig i.h.h.t forskriftene og belaste en sikring med mer enn merkestrøm, selv om sikringen kansje tåler litt overbelasting...)

hobbyelektriker

Postet 9:48 - 5.10.2008
Se i bruksanvisningen på induksjonstoppen hvilken sikringskurs de anbefaler. Mange krever bare 20A mens noen krever 25 A. I mitt tilfelle gikk det med 20 A. Da koblet jeg bare toppen på 20A, og ovnen på oppvaskemaskinkursen (16 A). Det går bra - er ikke ofte man vasker opp samtidig som man lager noe i ovnen...dette er definitivt det billigste og like sikkert.

l

Postet 12:33 - 5.10.2008
Om ovnen blir levert med det, så konge. Gjør den ikke det, så må du konfere med levrandør. Eller du påtar deg ansvar for ovnen.

Det elektrikkeren kan gjøre er å ligge opp en ny flatstikk og løpe derfra før han får vite hva aom skal plugges i. Så er det kunden som står ansvarlig for å feste/bytte støpsel.

Derimot var hobbyelektrikkerens forslag noe å tenke på. Se om det er andre kurser i nærheten som ikke er så ofte i bruk. Som en kurs til oppvaskmaskin om den er alene.

SoW

Postet 13:41 - 5.10.2008
20A C-kar går fint på induksjonstopper.

Men jeg har også lurt litt på dette, om der er tilatt å sette på 25A-støpsel på steke-enhenten.
Steke-enheten kommer jo oftest uten noe plugg.

km

Postet 19:33 - 5.10.2008
Støpsel 16A belastet med omkring 3000W over litt tid blir ofte godt temperert. Hvis de i tillegg er plassert i varme områder (bak/over innebygget steikeovn), blir det ikke akkurat bedre. Fast tilkopling i boks med strekkavlastning, eller stikk og støpsel beregnet for større effekter vil nok øke sikkerheten. ""Kald"" plass i tillegg. Løsningene skal jo også sikkerhetsvurderes (også ilag med kunden).

Forumleder

Postet 5:31 - 6.10.2008
Utstyr må monteres og kobles til i henhold til bruks og montasjeanvisning.
Husk at sikringene beskytter installasjonen ikke utstyret.

Mont

Postet 11:27 - 6.10.2008
På mye av topper og ovner der ute så pleier det å stå merket hvilken sikringsstørrelse man maksimalt kan ha forankoblet. Skjer det for eksempel en kortslutning internt i utstyret så må dette tåle denne kortslutningen helt til vernet i skapet løser ut. Og da kan det bli skadet om produsenten tar høyde for 16A forankoblet og vi setter det på en 25A kurs.

Men forhør deg med produsenten av utstyret. De har siste ordet og kan gi gode tips.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.