Komfyrkursløsninger?

Spurt 20:16 - 24.1.2007 av Kjetil|Siste svar 22:39 - 20.2.2007 av Bj

Kjetil

Med delt platetopp og komfyr ser jeg flere løsninger rundt om kring.
Er det mulig å dele opp i 2 16A kurser, eller bør vi bruke 20A kurs på platetoppen uansett?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

mont

Postet 0:43 - 25.1.2007
Her bør du studere hvor mye forbruk ovnen og toppen bruker. Ikke se på gjennomsnittseffekten. Du må se på peak effekten. (Vet ikke om dette er faktiske fagbetegnelser). Altså om en ovn slår av og på et 1000W varmeelement hvert 30. sekund så vil gjennomsnittseffekten på et minutt bli 500W, selv om vi da må dimensjonere forsyningen til å kunne levere 1000W. Skjønner?

Det skal stå oppgitt i dokumentasjonen på toppen og komfyren hvor stort vern du bør ha forankoblet.

20A er ikke uvanlig å bruke. Her jeg bor er det lagt opp en 20A kurs til komfyren og en 20A kurs til toppen. Jeg kunne sikkert i teorien nedgradert kursene til 2 x 16A om komfyren ikke brukte mer enn dette. Men da måtte jeg slått opp i dokumentasjonen.

Kjellulf

Postet 12:08 - 25.1.2007
Der jeg jobber legger vi bestandig opp to k-rør til skjultboksen. Vi trekker fast inn i det ene røret og har det andre i reserve. Flere ganger har vi måtte benyttet 6mm2 og 25A kurs på toppen og 16A eller 20A på steikeovnen.

kjetil

Postet 18:50 - 25.1.2007
Nermer seg storhusholdning.. det finnes mange forskjellige platetopper, men regner med at 4 soner fremdeles er det mest vanlige. da er vel 20A en ok løsning.

Kjellulf

Postet 20:50 - 25.1.2007
Hos en kunde her om dagen måtte vi montere en 32A kurs til platetoppen.
Den krevde 7,2kW på maks.
Stekeovnen holdte med 20A.

mont

Postet 16:50 - 29.1.2007
Ja det kan variere veldig. Noen platetopper har så lave effekter at vi til og med kan gå ned til 10A eller 13A. Men det er sjeldent.

Bj

Postet 22:39 - 20.2.2007
Da blir det jo noe hesteverk av en stikkkontakt også....

Min koketopp var merket 6,8kW, men satte 25A på den. Har aldri hatt noe problem med det. I praksis så kjøres neppe alle plater på full guffe i laang tid.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.