komfyrvakt

Spurt 11:53 - 11.12.2014 av Kaj Raymond|Siste svar 18:45 - 15.12.2014 av Forumleder

Kaj Raymond

er det krav om komfyrvakt? sliter med å finne info om dette. har sjekket montørhåndbok og NEK400:2014
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Ole

Postet 16:55 - 11.12.2014
NEK 400:2014 823.421.01
For å redusere risiko for brann ved bruk av platetopp skal det anordnes beskyttelsestiltak i den faste installasjonen som sørger for utkobling av strømtilførselen til platetoppen dersom det ved bruk av platetoppen oppstår fare for overoppheting.

Forumleder

Postet 18:45 - 15.12.2014
Dette står også beskrevet i Montørhåndboka NEK 400:2014, på sidene 220 og 221 (punkt 7.2.5.3 kjøkken).